Речь о помещении подземного паркинга, где из-за значительной протяженности кабелей растут потери напряжения. Вот и возник спор с коллегами сделать сеть пятироводной (соседние светильники от разных фаз) или трехпроводной (фаза размножается от светильника к светильнику). По теории лючше пятироводной делать исходя из того что потери в такой сети будут меньше, можно больше светильников повесить на группу, управление через контактор и у него все три фазы задействованы, меньшее количество контакторов- значит меньшее постов управления- система надежнее. В трехпроводной сети все наоборот, в оправдание только доводы:"мы всегда так делаем, с тех пор как закчику когда-то не понравилось"... Ворос больше к специалистам монтажникам: "Что лучше для вас - пять или три?".
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ничего тут особенного нет.
Я на крупных площадках, или если на 1 помещение больше 3кВт светильников, всегда питаю 3-я фазами. По крайней мере магистральный кабель 3-фазный, а отходящие группы 1-фазные. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |