Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проект

Сергей Владимиро...
сообщение 11.6.2011, 14:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Попался выполненый проект дома. На мой взгяд, трбует переделки в соответствии с действующей нормативкой.
Хочу услышать мнение.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 11.6.2011, 16:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вроде на фотках полы и стены или они приравнены к потолкам и перекрытиям?
СП как уже давно говорил просто содрано с Правилми имеет рекомендательный характер
вроде я про кондеи говорил, которые никак не ведут косинус к 1
уже сталкивались что мощность в жилом доме была расчитана без учета реактивки, а там чуть ли не в каждой комнате кондей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.6.2011, 18:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 17:58) *
СП как уже давно говорил просто содрано с Правилми имеет рекомендательный характер

Как давно говорил, СП "конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1- ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах."
Может быть вы "пролупоглазили" появление градации для разных групп горючести примененных материалов (Г1-Г4)
Может не заметили определение локализационной способности и такую полезную табличку 14.1. Назовите пункт ПУЭ, где это объяснялось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Владимирович   Проект   11.6.2011, 14:23
- - Олега   О проектировщике можно судить уже по ПЗ: ввод, ВН,...   11.6.2011, 15:38
- - с2н5он   мож не заметил, а где про ПВ3? и чем ток не устраи...   11.6.2011, 15:47
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 15:47) мож не ...   11.6.2011, 15:57
|- - Сергей Владимирович   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 15:57) Переделк...   14.6.2011, 9:05
- - с2н5он   ПВ3 пролупоглазил тока представьте расчет если не...   11.6.2011, 16:00
- - Олега   8,27*1000/1,732/380=12,57 ну и понятно, делим на к...   11.6.2011, 16:09
- - с2н5он   рекомендательное СП не надо, а вот ПУЭ рад буду ви...   11.6.2011, 16:18
- - Олега   "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые з...   11.6.2011, 16:42
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 17:42) "7....   14.6.2011, 8:11
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 8:11) Вы писал...   15.6.2011, 18:04
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.6.2011, 19:04) 1. ...   15.6.2011, 22:14
- - с2н5он   вроде на фотках полы и стены или они приравнены к ...   11.6.2011, 16:58
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 17:58) вроде н...   11.6.2011, 18:32
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 19:32) Внимател...   11.6.2011, 18:47
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 17:58) СП как ...   11.6.2011, 18:43
- - savelij®   Может я чего не понял, но при чём тут косинус?... ...   11.6.2011, 18:37
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 11.6.2011, 19:37) Может...   11.6.2011, 20:16
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 11.6.2011, 19:37) Да и ...   15.6.2011, 21:51
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 15.6.2011, 22:51) Прайс со...   15.6.2011, 22:02
- - с2н5он   хуже не будет, но если всё-таки следовать сообщени...   14.6.2011, 9:14
|- - Сергей Владимирович   Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 9:14) хуже не ...   14.6.2011, 9:24
|- - OBON   Цитата(Сергей Владимирович @ 14.6.2011, 12...   14.6.2011, 10:48
- - с2н5он   МЕ-рукав не есть труба   14.6.2011, 9:25
- - Сергей Владимирович   Думаю, это уже схоластика   14.6.2011, 9:33
- - Сергей Владимирович   Ну, это тоже вариант .   14.6.2011, 10:57
- - Мидведь   А в металлических трубах не дешевле-проще-надёжней...   14.6.2011, 16:55
- - Сергей Владимирович   Не изворачиваюсь ! Не дешевле и не проще, и не...   14.6.2011, 21:28
- - Олега   Имел ввиду "кабелями с индексом нг-LS (не рас...   15.6.2011, 22:32
- - с2н5он   1. т.е. это было определено СП, а до этого нигде н...   15.6.2011, 23:00
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 0:00) 1. т.е. ...   15.6.2011, 23:34
- - с2н5он   1. а разве там речь только о ПУЭ? не передергивайт...   16.6.2011, 8:47
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 8:47) 1. а раз...   16.6.2011, 9:13
- - с2н5он   1. а я разве спрашивал про ПУЭ? читайте внимательн...   16.6.2011, 12:19
|- - Сергей Владимирович   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 12:19) не вижу...   16.6.2011, 17:22
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 12:19) 1. а я ...   16.6.2011, 21:21
- - с2н5он   тему закрывать?   16.6.2011, 18:37
- - Сергей Владимирович   Можно.   16.6.2011, 19:02


Тема закрытаОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 19:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены