Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проект

Сергей Владимиро...
сообщение 11.6.2011, 14:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Попался выполненый проект дома. На мой взгяд, трбует переделки в соответствии с действующей нормативкой.
Хочу услышать мнение.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 14.6.2011, 9:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хуже не будет, но если всё-таки следовать сообщениям Олега, то и рукав нельзя - только трубы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 14.6.2011, 9:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 9:14) *
хуже не будет, но если всё-таки следовать сообщениям Олега, то и рукав нельзя - только трубы

Не, ну почему же ?
Текст данной главы СП вы знаете. Металлорукав РЗ-ЦХ имеет IP43, группу горючести древесины изменю обработкой антипиреном до Г2.
Кабельные линии выполнены сечением не более 2,5 мм.кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Владимирович   Проект   11.6.2011, 14:23
- - Олега   О проектировщике можно судить уже по ПЗ: ввод, ВН,...   11.6.2011, 15:38
- - с2н5он   мож не заметил, а где про ПВ3? и чем ток не устраи...   11.6.2011, 15:47
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 15:47) мож не ...   11.6.2011, 15:57
|- - Сергей Владимирович   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 15:57) Переделк...   14.6.2011, 9:05
- - с2н5он   ПВ3 пролупоглазил тока представьте расчет если не...   11.6.2011, 16:00
- - Олега   8,27*1000/1,732/380=12,57 ну и понятно, делим на к...   11.6.2011, 16:09
- - с2н5он   рекомендательное СП не надо, а вот ПУЭ рад буду ви...   11.6.2011, 16:18
- - Олега   "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые з...   11.6.2011, 16:42
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 17:42) "7....   14.6.2011, 8:11
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 8:11) Вы писал...   15.6.2011, 18:04
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.6.2011, 19:04) 1. ...   15.6.2011, 22:14
- - с2н5он   вроде на фотках полы и стены или они приравнены к ...   11.6.2011, 16:58
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 17:58) вроде н...   11.6.2011, 18:32
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 11.6.2011, 19:32) Внимател...   11.6.2011, 18:47
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 11.6.2011, 17:58) СП как ...   11.6.2011, 18:43
- - savelij®   Может я чего не понял, но при чём тут косинус?... ...   11.6.2011, 18:37
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 11.6.2011, 19:37) Может...   11.6.2011, 20:16
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 11.6.2011, 19:37) Да и ...   15.6.2011, 21:51
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 15.6.2011, 22:51) Прайс со...   15.6.2011, 22:02
- - с2н5он   хуже не будет, но если всё-таки следовать сообщени...   14.6.2011, 9:14
|- - Сергей Владимирович   Цитата(с2н5он @ 14.6.2011, 9:14) хуже не ...   14.6.2011, 9:24
|- - OBON   Цитата(Сергей Владимирович @ 14.6.2011, 12...   14.6.2011, 10:48
- - с2н5он   МЕ-рукав не есть труба   14.6.2011, 9:25
- - Сергей Владимирович   Думаю, это уже схоластика   14.6.2011, 9:33
- - Сергей Владимирович   Ну, это тоже вариант .   14.6.2011, 10:57
- - Мидведь   А в металлических трубах не дешевле-проще-надёжней...   14.6.2011, 16:55
- - Сергей Владимирович   Не изворачиваюсь ! Не дешевле и не проще, и не...   14.6.2011, 21:28
- - Олега   Имел ввиду "кабелями с индексом нг-LS (не рас...   15.6.2011, 22:32
- - с2н5он   1. т.е. это было определено СП, а до этого нигде н...   15.6.2011, 23:00
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 0:00) 1. т.е. ...   15.6.2011, 23:34
- - с2н5он   1. а разве там речь только о ПУЭ? не передергивайт...   16.6.2011, 8:47
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 8:47) 1. а раз...   16.6.2011, 9:13
- - с2н5он   1. а я разве спрашивал про ПУЭ? читайте внимательн...   16.6.2011, 12:19
|- - Сергей Владимирович   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 12:19) не вижу...   16.6.2011, 17:22
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.6.2011, 12:19) 1. а я ...   16.6.2011, 21:21
- - с2н5он   тему закрывать?   16.6.2011, 18:37
- - Сергей Владимирович   Можно.   16.6.2011, 19:02


Тема закрытаОткрыть тему