Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Пркладка ВВГ в земле в гофре

Гость_lyoha_*
сообщение 11.12.2006, 18:18
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это. Так как в паспорте написано, что не рекомендуется прокладка ВВГ в земле. Но я так понимаю, что не рекомендуется просто прокладка незащищенного кабеля, а если в гофрированной трубе? Спасибо заранее!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 22.12.2006, 22:57
Сообщение #2





Гости






Гофра с проводами,например,ПВ-1 приравнивается кабелю ВВГ. Кабель в земле должен защищаться от мех. повреждений. Для чего кабель ВВг должен быть помещен в трубу, устойчивую механическим нагрузкам.