Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ПАРМА ВАФ-А

pioner_1974
сообщение 8.6.2011, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23118



Имеется прибор ПАРМА ВАФ-А с 1-ми клещами.
Как построить векторную диаграмму и проверить правильность включения 3-Ф ПУ с тт?

Сообщение отредактировал pioner_1974 - 8.6.2011, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimsky
сообщение 15.6.2011, 15:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



ПУ - это прибор учета icon_smile.gif
По проверке трехфазного учета с трансформаторами тока еще понадобятся токовые клещи для замера первички и щупы.
1) Одновременно меряем ток первичный и вторичный, дабы удостовериться в правильности коэф. тт. Заодно проверим не вышли ли тт из строя;
2) Тремя щупами определяем чередование фаз..
3) Ну а далее поочередно снимаем векторную диаграмму... Двумя щумапи напряжение и токовыми клещами - ток. Тут уж тоже мерять можно всяко, от А0 или АВ...
В общем рассказывать это долгая песня, в инструкции к ВАФ-А ПАРМА это точно все есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 2:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены