![]() ПАРМА ВАФ-А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ПАРМА ВАФ-А |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23118 ![]() |
Имеется прибор ПАРМА ВАФ-А с 1-ми клещами.
Как построить векторную диаграмму и проверить правильность включения 3-Ф ПУ с тт? Сообщение отредактировал pioner_1974 - 8.6.2011, 21:50 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 ![]() |
ПУ - это прибор учета
![]() По проверке трехфазного учета с трансформаторами тока еще понадобятся токовые клещи для замера первички и щупы. 1) Одновременно меряем ток первичный и вторичный, дабы удостовериться в правильности коэф. тт. Заодно проверим не вышли ли тт из строя; 2) Тремя щупами определяем чередование фаз.. 3) Ну а далее поочередно снимаем векторную диаграмму... Двумя щумапи напряжение и токовыми клещами - ток. Тут уж тоже мерять можно всяко, от А0 или АВ... В общем рассказывать это долгая песня, в инструкции к ВАФ-А ПАРМА это точно все есть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |