![]() Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. уводите в сторону - в указанных пунктах речь идет о совсем другом - не о задании, а о праве работников выполнять чего-либо
п.1.5.26 ПТЭЭП и п.2.3.6 ПОТРМ-016-2001 задача то одна, а ситуации разные - "В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий)", тоже самое и с выдачей наряда - может выдавать ОП, а не АТП в определенных случаях 2. распоряжение ничем "1.5.21 в соответствии с установленным у Потребителя порядком по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.", но если я правильно Вас понял - Вы говорите распоряжения не нужно и по 10 кВ. можно одному работнику выполнять переключения просто записав их в журнал - как это? захотел один человек и пошёл отключать, переключать? 3. а от кого он получит задание в нашей ситуации, если он один? 4. непосредственно выполнять (воздействовать) естественно один, но на 10 кВ. - по моему мнению (по ПОТРМ) 2 человека Андрей - прав.... а я и не говорил, что не прав ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. уводите в сторону - в указанных пунктах речь идет о совсем другом - не о задании, а о праве работников выполнять чего-либо п.1.5.26 ПТЭЭП и п.2.3.6 ПОТРМ-016-2001 задача то одна, а ситуации разные - "В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий)", тоже самое и с выдачей наряда - может выдавать ОП, а не АТП в определенных случаях 2. распоряжение ничем "1.5.21 в соответствии с установленным у Потребителя порядком по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.", но если я правильно Вас понял - Вы говорите распоряжения не нужно и по 10 кВ. можно одному работнику выполнять переключения просто записав их в журнал - как это? захотел один человек и пошёл отключать, переключать? 3. а от кого он получит задание в нашей ситуации, если он один? 4. непосредственно выполнять (воздействовать) естественно один, но на 10 кВ. - по моему мнению (по ПОТРМ) 2 человека 5. а я и не говорил, что не прав ![]() Да....тяжко.... туго идет, ну ничего...вода камень точит... 1. Да нет батенька, это Вы вдруг попытку сделали. Распоряжение распоряжению рознь и завидев в тексте это слово нельзя все огульно сводить к определению, тем более если это слово встретили в другом НТД. Опять Вы не понимаете, вопрос не в том, кто оформляет, а как оформляется распоряжение. и это не тоже самое. 2. Где это я писал, что распоряжение на переключение не нужно? Вы не понимаете главного. Глава 2.3 ПОТРМ-016-2001 здесь не причем. Ознакомьтесь с Инструкцией по переключениям в электроустановках (утверждена Минэнерго Россиии от 30.06.2003 г.). Там и прочитаете в каких случаях и для чего нужен при переключениях второй работник... 3. Давайте вспомним обозначенное. Имеется предприятие, где имеются электроустановки напряжением выше 1000В. Есть ОПР, непосредственно обслуживающий электроустановки и АТП (ответственный за электрохозяйство, имеющий 5 группу), который и дает при необходимости соответствующие распоряжения по производству переключений. Порядок (в том числе инструкция по производству оперативных переключений) производства переключений в электроустановках им же и разработал. Он и является главным на предприятии "хотелкиным" и отдает соответствующие распоряжения и несет за это ответственность. Что он может сделать не так? Для чего ему необходимо контролирующее лицо? Спокойно сделает работу с записью в оперативный журнал и все. 4.5. Вы загоняете в угол предприятия, у которых на подстанциях дежурит ОПР, необоснованно требуя наличие 2 человека при переключениях в простых схемах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |