![]() мощность трансформатора , сколько можно подключить квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() мощность трансформатора , сколько можно подключить квт |
Гость_Гость_Марина_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты!
У нас в товариществе даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА. Как объясняют специалисты, можно еще подключать народ. Дело в том что единицы измерения разные : КВА не соответствуют пропорционально КВТ. Между ними для переменного тока довольно сложная зависимость. Пожалуйста, помогите внести ясность, сколько же КВТ "потянет" наш трансформатор? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата ТУ вроде выдаются согласно заявке от абонента. Каким образом получили мощность в 225кВт? Какие расчеты? 225кВт это установленная мощность? Я так понял, ТУ на 225 квт это общяя сумма по количеству заявителей. Предполагая что 15 абонентам выдали ТУ по 15кВт (отсюда сумма 225кВт). То сгласно РД 34.20.185-94 удельная расчётная нагрузка для электроприёмников коттеджей (с плитами на природном газе) составит 4,3кВт отсюда нагрузка на транс 4,3*15=64,5кВт. Но это мои предположения. Вообщето надо спрашивать "Гость_Гость_Марина_*_*" Каким образом получили мощность в 225кВт? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |