Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ПАРМА ВАФ-А

pioner_1974
сообщение 8.6.2011, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23118



Имеется прибор ПАРМА ВАФ-А с 1-ми клещами.
Как построить векторную диаграмму и проверить правильность включения 3-Ф ПУ с тт?

Сообщение отредактировал pioner_1974 - 8.6.2011, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ulianovden
сообщение 21.6.2011, 11:23
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



При снятии векторных диаграмм выполняют следующие операции:
8.1. Измерение угла сдвига фаз.
8.1.1. Включить кнопки "V" и "φ" переключателя видов измерений.
8.1.2. Установить ручку переключателя диапазонов опорного напряжения в одно из положений соответствующему напряжению сети, а переключателя диапазонов измерений – в положение соответствующее ожидаемому значению напряжения.
8.1.3. К гнездам "*" и "Vоп" прибора соединительными проводами подключить опорное напряжение, а к гнездам "*" и "V" – объект измерений.
8.1.4. Произвести отсчет результат измерений по шкале "φ" .
8.2. Измерение угла сдвига фаз между напряжением и силой тока.
8.2.1. Включить кнопки "А" и "φ" переключателя видов измерений.
8.2.2. Установить ручку переключателя диапазонов опорного напряжения в одно из положений соответствующему напряжению сети, а переключателя диапазонов измерений – в положение соответствующее ожидаемому значению силы тока.
8.2.3. К гнездам "*" и "Vоп" прибора соединительными проводами подключить опорное напряжение, а к гнездам "*" и "А" – трансформатор, при этом гнезда прибора и трансформатора с одноименными обозначениями должны быть соединены между собой.
8.2.4. Наложить на токопровод трансформатор, причем сторона магнитопровода с обозначением "*" должна быть обращена к генераторному концу токопровода.
8.2.5. Произвести отсчет результата измерений по шкале "φ".
8.2.6. При измерении угла сдвига фаз по индикаторам с обозначением "ИНД" и "ЕМК" определяется характер нагрузки – индуктивная или емкостная.
Вернуться в начало страницы