Гости






Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 21.6.2011, 7:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 10:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(andrey357 @ 21.6.2011, 8:27) *
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.

Неа, наоборот - притянутся
Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl=


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.6.2011, 19:45
Сообщение #4





Гости








Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 20:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Алексей_* @ 21.6.2011, 20:45) *
,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?

Сие явление равносильно , как для фазы, так и для нуля, просто отгорание нуля для однофазной нагрузки "более ощутимо" icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены