Господа, все кто имел дело с испытанием электрооборудования до 1000 В, очень интереесует Ваше мнение. Есть ли смысл в создании небольшой фирмы (электротехнической лаборатории) для проведения испытаний электрооборудования до 1000В. Буду крайне багодарен если ответ будет обоснован т.е. с цифрами.
|
|
|
20.6.2011, 13:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не уверен, что броня - естественный заземлитель, т.к. она является частью электроустановки (кабеля)
ЗУ для защиты от поражения электрическим током -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 14:28
Сообщение
#3
|
Гости |
не уверен, что броня - естественный заземлитель, т.к. она является частью электроустановки (кабеля) ЗУ для защиты от поражения электрическим током 1. И правильно, что не уверены. ПУЭ (7 изд) п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: ........ 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. ПУЭ (3 изд) п.1.7.46. В качестве естесвенных заземлителей следует применять: ...... д) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле (алюминиевые оболочки кабелей должны иметь изоляцию от земли и поэтому в качестве заземлителей не могут быть использованы). 2. а к чему должно быть обязательно присоединено ЗУ (при наличии) дома? |
|
|
22.6.2011, 13:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. И правильно, что не уверены. 1. по вашему ПУЭ 7 издание распространяется на КЛ. смонтированные 60 лет назад Вам все ПУЭ может сразу процитировать - конкретнее - форум не резиновый -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 13:48
Сообщение
#5
|
Гости |
1. по вашему ПУЭ 7 издание распространяется на КЛ. смонтированные 60 лет назад Вам все ПУЭ может сразу процитировать - конкретнее - форум не резиновый Вам был приведен пример, что и 60 лет назад и по настоящее время броня КЛ могла быть использована в качестве естественных заземлителей, в ответ на ваше сомнение |
|
|
22.6.2011, 15:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам был приведен пример, что и 60 лет назад и по настоящее время броня КЛ могла быть использована в качестве естественных заземлителей, в ответ на ваше сомнение процитируйте пункт 60-ти летнего документа пожалуйста -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|