внутришкафовое освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
внутришкафовое освещение |
22.6.2011, 20:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
Здраствуйте, расскажите мне пожалийста зачем внутри шкафов нужно освещение, когда обязательно надо предусмотреть освещение, каким источником его питать, расположение светильника в шкафах с пластронами и кому претензии были за отсутсвтвие внутри шкафов освещения?
|
|
|
22.6.2011, 22:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
дело в том, что в шкафах КИПиА, например, просто не увидеть маркировку кабелей и устройств иногда, настолько там все плотно. Лично собирал шкаф на 2000 релюшек и очень много клемм, без освещения никак. Ставили либо штатные RITTAL - с ним чаще работал, - либо простые лампы с плафоном, типа как в старых банях, к стыду не помню название.
питание просто ~220 сразу после вводного устройства через отдельный автомат, и с него на концевик двери оптимально, чтобы никто к автоматам не лез: открыл дверь - есть свет, закрыл - нет. претензии вот прямо так не предъявлялись, просто в конторе свой норматив был на это, потому и ставили везде. черт, только сейчас прочел про пластроны. вот это точно фантастика. проще просто поставить розетку для собственных нужд, пусть переноску втыкают |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:54 |
|