Добрый день!
Офисное помещение, в щитке вводной автомат на 25А, два автомата на розетки по 16А и на свет автомат на 6А. в комнате стоит 7 компов, кондер с максимальным током 11.5А. При работе кондиционера все отлично, однако, как только он сам меняет режим работы моргает свет. Вопрос: из-за чего моргает свет? слишком загружена сеть? и как с этим бороться? Что если сделать запрос на замену автоматов на более мощные? естественно с расчетом того, что проложен кабель на 2.5 квадрата... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Видимо у кондиционера пусковые токи большие, поэтому просадка напряжения идёт.
Тут поможет лишь увеличение сечения кабеля, только не того, который на кондиционер идёт, а того, который на щиток. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |