Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вопрос по подключению однофазного счетчика

nonameel
сообщение 26.6.2011, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.6.2011
Пользователь №: 23314



Подскажите пожста такой вопрос, хочу установить в гараже электрощиток с однофазным счетчиком,
нагуглил что "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика". Стало быть поставлю пакетник перед счетчиком, так вот вопрос - ноль тоже нужно пропускать в разрыв через пакетник или же он сразу подключается напрямую к счетчику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:11


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaWolt
сообщение 28.6.2011, 9:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 19476



Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 18:10) *
Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан

ПУЭ
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.


Так что ставьте на вводе автомат (аппарат защиты) иначе проблемы с пожарниками при проверках гарантированы, а уж после него хоть стопицот пакетников (аппарат управления), если они вам так нравятся.

Сообщение отредактировал MegaWolt - 28.6.2011, 9:46
Вернуться в начало страницы