![]() Определение категории электроснабжения , Помогите определить потребителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Определение категории электроснабжения , Помогите определить потребителя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
Всем добрый день.
Столкнулся вот с каким вопросом. Проектирую гостиницу, которую классифицировали к категории "***". В приказе от 25 января 20011г. №35 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии..." Требования: -стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 часов. Что отнести к основному оборудованию? Знаю что есть СП 31-110-2003 где в таблице 5.1 определяется степень обеспечения надежности. Прошу помочь с более конкретным определением основного оборудования! Может есть более расшифрованный перечень потребителей относимых к этому "основному". Идет вопрос о строительстве газогенераторной станции на данную мощность!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно - интересно что в ТУ и в техзадании?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
действительно - интересно что в ТУ и в техзадании? Вот что в ТЗ по ВРУ "Электроснабжение потребителей санаторного комплекса осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции по 2-х лучевой схеме кабельными линиями от разных секций РУ-0,4кВ, что обеспечивает электроснабжение части электроустановок по I категории. К потребителям I категории отнести: - системы безопасности, системы оповещения, системы управления эвакуацией, - системы пожарной безопасности, системы автоматического пожаротушения, - системы автоматической пожарной сигнализации, - системы противодымной защиты – при необходимости; - внутренний пожарный водопровод, лифты; - автоматизированные системы управления и диспетчерского контроля, - эвакуационное и охранное освещение, освещение номера корпуса и указателя пожгидранта, Питание потребителей I категории надежности осуществить через устройство автоматического включения резервного питания (АВР)." Вот Заключение о состоянии и потенциальных возможностях объекта: Отсутствует аварийное освещение и энергоснабжение: стационарный генератор, обеспечивающий работу основного оборудования (дежурное освещение, предприятие питания, служба размещения, лифты и др. в течении не менее 24 часов. Насторожило и др.! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 13:17 |
|
![]() |