Помогите пожалуйста советом, а то я запутался в конец.

я строю покрасочную камеру с приточно-вытяжной вентиляцией.
есть два вентилятора с асинхронными двигателями (на приток и вытяжку соответственно)
к ним купил по частотному регулятору для регулировки расхода воздуха
хочу сделать так : отрегулировать один раз частотники и потом включать оба вентилятора сразу одной кнопкой.
думаю схема такая должна быть : общий автомат - пускатель - потом параллельно два вентилятора через частотники.
правильно ли я мыслю или нет? можно ли ставить один автомат на два двигателя? хочу так сделать чтобы при аварии одного, отключался и второй. или это рискованно?

еще момент непонятный. есть пускатели, а есть контакторы. что это такое и в чем разница?
кстати я смотрел у фирмы, что продает вентиляторы, у них можно заказать щит и написано что в нем пускатель для 3х фазного двигателя, а на картинке в щитке стоит какая то штучка с кнопками, шириной в однополюсный автомат (тоже на дин-рейке), в инете не нашел ничего такого. что это может быть?

по защите вопрос - мне сказали что в частотник встроена защита по току, и кроме его и автомата ничего больше не нужно. (термодатчика в двигателе не оказалось, потому как сказали что во взрывозащищенные двигатели его не ставят почему то). правильно ли мне сказали?
если нет частотника,а то в качестве защиты нужно некое устройство ВАМУ защита по току (ну плюс автомат естественно) что это за зверь и зачем на нем кнопка?

помогите пожалуйста кто сколько может )))

про пускатели вот что меня запутало :
http://www.inkomos2.energoportal.ru/puskat...der-422842.html это я так понял обычный пускатель, который в щиток не влезет, справа и слева у него кнопки пуск/стоп. правильно я понял? цена около 300 рублей
дальше http://www.inkomos.energoportal.ru/kontakt...-10-391975.html вроде тоже самое, но написано контактор цена около 250
потом вот : написано контактор в оболочке : http://www.inkomos.energoportal.ru/kontakt...art-392011.html явно понятно что две кнопки вроде понятно. 650 рублей, ну цена больше за корпус и кнопки предположим
а вот это вообще не понял чего такое http://www.inkomos.energoportal.ru/kontakt...-20-391645.html нет точно никаких кнопок. тоже 250 рублей
http://www.illeon.ru/shopcat658-id58.html вот тоже какая то штуковина. понимаю что не подходит, но уже 770 рублей и без кнопок тоже...
ну и в конце вот :http://www.electro-mpo.ru/card4805.html что то в коробочке, с каким то реле. но уже почти 3500.

я в панике. спасите люди добрые.


надеюсь ссылки никого не смутят. я ничего не продаю, а наоборот купить хочу, только не знаю что именно )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kirkos   Прошу совета   28.6.2011, 22:16
- - classik   После пускателя, как правило ставиться тепловое ре...   28.6.2011, 22:26
- - Anatoli   нафига городить такой баян, если будут частотники,...   29.6.2011, 0:55
- - Гость_Костя_*   А частотник то вам нафига? Если вы его 1 раз настр...   29.6.2011, 3:19
- - сергей_абрамов   Покрасочные камеры обычно работают с избыточным да...   29.6.2011, 4:20
- - Костян челябинский   во-первых, полностью поддерживаю насчет ненужности...   29.6.2011, 5:22
- - Гость_Sinus   Согласен, частоники не нужны (при условии настроил...   29.6.2011, 6:00
- - kirkos   господа, спасибо за отзывы. сейчас убегаю, вечером...   29.6.2011, 8:37
- - с2н5он   шибер - металлическая заслонка (как у печки в дымо...   29.6.2011, 9:35
- - Sinus   Цитатамне сказали частотники, ну я и купил их, лоп...   29.6.2011, 14:18
- - kirkos   Цитата(classik @ 28.6.2011, 23:26) После ...   2.7.2011, 13:34
- - Костян челябинский   Предохранитель с характеристикой gG - специально з...   4.7.2011, 5:50
- - Sinus   Цитатаинтересный вариант, но думаю для меня пока э...   4.7.2011, 14:42
- - Andrey59   Предохранитель gG для защиты кабелей, для электрон...   4.7.2011, 15:49
- - Костян челябинский   Посмотрел еще раз области применения предохранител...   5.7.2011, 12:54
- - Andrey59   Угу, у китайцев я и автоматы с разъеденителем виде...   5.7.2011, 15:01