График нагрузки предприятия

mersik2011
сообщение 28.6.2011, 14:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Здравствуйте! Помогите разобраться с графиком нагрузки предприятия! Сетевики делали для предприятия комплексную проверку всех параметров сети. Меня попросили сделать небольшой отчет о потребляемой мощности, необходимости замены элементом сети и определения перегрузочной возможности трансформаторов. Для выбора номинала вводных автоматов на щит 0.4 кВ и выбора компенсирующих устройст нужно из графика выбирать пиковые значения активной и реактивной мощности или как-то считать усредненные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mersik2011
сообщение 29.6.2011, 7:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а как же тогда выбирают конпенсирующие устройства, понятно что будет минимум и максимум?
2. Вот про зиму-лето согласен надо будет уточнить
3. Да, технология совпадает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mersik2011   График нагрузки предприятия   28.6.2011, 14:30
- - с2н5он   не совсем понятно - почему сетевики к Вам залезли ...   28.6.2011, 15:58
- - mersik2011   Сетевики залезли потому что мы их попросили! Ч...   28.6.2011, 17:25
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 28.6.2011, 21:25) 1. ...   29.6.2011, 8:24
- - с2н5он   1. насчет максимальных сомневаюсь ибо будет переко...   28.6.2011, 18:08
- - mersik2011   1 Беру регулируемые УКРМ тогда максимальные значен...   28.6.2011, 18:25
- - с2н5он   1. если позволит минимум или вообще при минимуме о...   28.6.2011, 22:03
- - mersik2011   1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а ка...   29.6.2011, 7:21
- - с2н5он   1. пошукайте в инете - продавцы Вам дадут более по...   29.6.2011, 7:36
- - mersik2011   Цитата1. Компенсировать мощность можно и не покупа...   29.6.2011, 8:52
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 12:52) Отд...   29.6.2011, 9:02
- - mersik2011   Цитата1. Трансформатор сам по себе источник реакти...   29.6.2011, 9:06
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:06) Вот...   29.6.2011, 9:12
- - mersik2011   А компенсирующее устройство на одну секцию можно п...   29.6.2011, 9:18
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:18) А к...   29.6.2011, 9:25
|- - с2н5он   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:18) Ско...   29.6.2011, 9:39
- - mersik2011   Скорее всего будем ставить на шины 0.4кВ ТП. Т.е н...   29.6.2011, 9:32
- - mersik2011   Цитатау нас, как правило, один в холодном резерве ...   29.6.2011, 9:53
- - с2н5он   я не президент РФ, так что на предприятии естесс...   29.6.2011, 9:58
|- - scasi   Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 13:58) я не пр...   29.6.2011, 10:12
- - mersik2011   Все понятно, вопросов больше нет! Всем откликн...   29.6.2011, 10:02
- - mersik2011   Здесь дело не в 4-х лампочках. А дело в системе эл...   29.6.2011, 10:37
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 14:37) Зде...   29.6.2011, 11:34
- - mersik2011   ЦитатаТак данное переключение можно проводить на в...   29.6.2011, 12:22
- - scasi   Вот картинка в догонку к теме   30.6.2011, 6:14