Здравствуйте! Помогите разобраться с графиком нагрузки предприятия! Сетевики делали для предприятия комплексную проверку всех параметров сети. Меня попросили сделать небольшой отчет о потребляемой мощности, необходимости замены элементом сети и определения перегрузочной возможности трансформаторов. Для выбора номинала вводных автоматов на щит 0.4 кВ и выбора компенсирующих устройст нужно из графика выбирать пиковые значения активной и реактивной мощности или как-то считать усредненные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mersik2011
сообщение 28.6.2011, 17:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Сетевики залезли потому что мы их попросили! Чтобы они измерили нагрузку на 1-м и 2-м трансформаторе! Так как амперметров на вводных ячейках нету! Замеры эти нужны что-бы определить возможность расширения производства с использованием существующего оборудования.
Они сделали график потребляемой трехфазной активной и реактивной мощности на 1-й и 2-й трансы. Какие значения из этих графиков я должен взять?:
1. Для выбора компенсирующих устройств я беру по графику максимальные значения за сутки или нужно высчитывать средние?
2. Как определить нагрузку на одном трансформаторе при выходе из строя второго используя графики нагрузки? Можно ли сложить показания двух графиков или ввести понижающий коэффициент
3. Допустим на 1-й секции в 13.30 была нагрузка 500 кВт активной и 200 реактивной мощности от 3-х поточных линий. На эту секцию планируют подключить еще линию на 250 кВт. Если я возьму пиковую нагрузку по графику на секции 1 и разделю её на установленную на этой секции, то я этим высчитаю коэффициент спроса? Затем к установленной нагрузке прибавлю проектируемую и умножу на полученный коэффициент, то получу расчетную нагрузку? Подскажите правильно ли я думаю?!

Сообщение отредактировал mersik2011 - 28.6.2011, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 29.6.2011, 8:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(mersik2011 @ 28.6.2011, 21:25) *
1. Для выбора компенсирующих устройств я беру по графику максимальные значения за сутки или нужно высчитывать средние?
2. Как определить нагрузку на одном трансформаторе при выходе из строя второго используя графики нагрузки? Можно ли сложить показания двух графиков или ввести понижающий коэффициент
3. Допустим на 1-й секции в 13.30 была нагрузка 500 кВт активной и 200 реактивной мощности от 3-х поточных линий. На эту секцию планируют подключить еще линию на 250 кВт. Если я возьму пиковую нагрузку по графику на секции 1 и разделю её на установленную на этой секции, то я этим высчитаю коэффициент спроса? Затем к установленной нагрузке прибавлю проектируемую и умножу на полученный коэффициент, то получу расчетную нагрузку? Подскажите правильно ли я думаю?!

1. Компенсировать мощность можно и не покупая оборудование. Вот способы: отключение одного из тр-в; уменьшение работы в хх и малозагруженных двигателей и т.д. А уж только потом покупаем КРМ icon_smile.gif
2-3. Обычно на двухтрансф-ных подстанциях тр-ры одинаковые и заранее расчитаны на то что, если один крякнет то другой еще долго сможет тянуть всю нагрузку. В вашем случае, смотрим установочную мощность всего оборудования, смотрим замеры и стараемся взять среднее, потому что максимум не говорит о том что нагрузка не может еще вырасти, он просто показывает вам нагрузку в нормальном режиме работы!!!

Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 11:21) *
1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а как же тогда выбирают конпенсирующие устройства, понятно что будет минимум и максимум?

1. Минимум обычно берут по ночному времени, т.к. большая часть рабочих работает по 8м часов в дневное время icon_smile.gif
И кондеры отдельно не берите, лучше ФКУ смотрите!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mersik2011   График нагрузки предприятия   28.6.2011, 14:30
- - с2н5он   не совсем понятно - почему сетевики к Вам залезли ...   28.6.2011, 15:58
- - mersik2011   Сетевики залезли потому что мы их попросили! Ч...   28.6.2011, 17:25
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 28.6.2011, 21:25) 1. ...   29.6.2011, 8:24
- - с2н5он   1. насчет максимальных сомневаюсь ибо будет переко...   28.6.2011, 18:08
- - mersik2011   1 Беру регулируемые УКРМ тогда максимальные значен...   28.6.2011, 18:25
- - с2н5он   1. если позволит минимум или вообще при минимуме о...   28.6.2011, 22:03
- - mersik2011   1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а ка...   29.6.2011, 7:21
- - с2н5он   1. пошукайте в инете - продавцы Вам дадут более по...   29.6.2011, 7:36
- - mersik2011   Цитата1. Компенсировать мощность можно и не покупа...   29.6.2011, 8:52
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 12:52) Отд...   29.6.2011, 9:02
- - mersik2011   Цитата1. Трансформатор сам по себе источник реакти...   29.6.2011, 9:06
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:06) Вот...   29.6.2011, 9:12
- - mersik2011   А компенсирующее устройство на одну секцию можно п...   29.6.2011, 9:18
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:18) А к...   29.6.2011, 9:25
|- - с2н5он   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:18) Ско...   29.6.2011, 9:39
- - mersik2011   Скорее всего будем ставить на шины 0.4кВ ТП. Т.е н...   29.6.2011, 9:32
- - mersik2011   Цитатау нас, как правило, один в холодном резерве ...   29.6.2011, 9:53
- - с2н5он   я не президент РФ, так что на предприятии естесс...   29.6.2011, 9:58
|- - scasi   Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 13:58) я не пр...   29.6.2011, 10:12
- - mersik2011   Все понятно, вопросов больше нет! Всем откликн...   29.6.2011, 10:02
- - mersik2011   Здесь дело не в 4-х лампочках. А дело в системе эл...   29.6.2011, 10:37
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 14:37) Зде...   29.6.2011, 11:34
- - mersik2011   ЦитатаТак данное переключение можно проводить на в...   29.6.2011, 12:22
- - scasi   Вот картинка в догонку к теме   30.6.2011, 6:14