График нагрузки предприятия

mersik2011
сообщение 28.6.2011, 14:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Здравствуйте! Помогите разобраться с графиком нагрузки предприятия! Сетевики делали для предприятия комплексную проверку всех параметров сети. Меня попросили сделать небольшой отчет о потребляемой мощности, необходимости замены элементом сети и определения перегрузочной возможности трансформаторов. Для выбора номинала вводных автоматов на щит 0.4 кВ и выбора компенсирующих устройст нужно из графика выбирать пиковые значения активной и реактивной мощности или как-то считать усредненные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mersik2011
сообщение 29.6.2011, 9:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



А компенсирующее устройство на одну секцию можно поставить или лучше на две?
Цитата
Только мои слова буквально не принимайте, а то блин побежите переключать, в каждом случае подход индивидуальный. Если и побежите, то сперва гляньте на помещение, где они стоят, а то вдруг охлаждения не будет хватать, в каждом случае нужно все сперва проанализировать, а потом проводить мероприятия!!!

Ребята я сам проектировщик и все прекрасно понимаю! Я вообще против того чтобы один транс в резерве был! Сколько ТП мы сделали и построили никогда не видел чтобы один был в резерве, хотя может я еще молодой. А на этом предприятии я не работаю, а пишу для него просто рекомендации.

Сообщение отредактировал mersik2011 - 29.6.2011, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2011, 9:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22973
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:18) *
Сколько ТП мы сделали и построили никогда не видел чтобы один был в резерве, хотя может я еще молодой.

у нас, как правило, один в холодном резерве

Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:32) *
Скорее всего будем ставить на шины 0.4кВ ТП. Т.е на 1-ю секцию где cos 0.63. На вторую я так понял ставить не обязательно?

если трансы не будут работать в параллель то да, если косинусы более менее постоянны


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mersik2011   График нагрузки предприятия   28.6.2011, 14:30
- - с2н5он   не совсем понятно - почему сетевики к Вам залезли ...   28.6.2011, 15:58
- - mersik2011   Сетевики залезли потому что мы их попросили! Ч...   28.6.2011, 17:25
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 28.6.2011, 21:25) 1. ...   29.6.2011, 8:24
- - с2н5он   1. насчет максимальных сомневаюсь ибо будет переко...   28.6.2011, 18:08
- - mersik2011   1 Беру регулируемые УКРМ тогда максимальные значен...   28.6.2011, 18:25
- - с2н5он   1. если позволит минимум или вообще при минимуме о...   28.6.2011, 22:03
- - mersik2011   1. Предприятие работает круглые сутки! Ну а ка...   29.6.2011, 7:21
- - с2н5он   1. пошукайте в инете - продавцы Вам дадут более по...   29.6.2011, 7:36
- - mersik2011   Цитата1. Компенсировать мощность можно и не покупа...   29.6.2011, 8:52
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 12:52) Отд...   29.6.2011, 9:02
- - mersik2011   Цитата1. Трансформатор сам по себе источник реакти...   29.6.2011, 9:06
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:06) Вот...   29.6.2011, 9:12
- - mersik2011   А компенсирующее устройство на одну секцию можно п...   29.6.2011, 9:18
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 13:18) А к...   29.6.2011, 9:25
|- - с2н5он   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 10:18) Ско...   29.6.2011, 9:39
- - mersik2011   Скорее всего будем ставить на шины 0.4кВ ТП. Т.е н...   29.6.2011, 9:32
- - mersik2011   Цитатау нас, как правило, один в холодном резерве ...   29.6.2011, 9:53
- - с2н5он   я не президент РФ, так что на предприятии естесс...   29.6.2011, 9:58
|- - scasi   Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 13:58) я не пр...   29.6.2011, 10:12
- - mersik2011   Все понятно, вопросов больше нет! Всем откликн...   29.6.2011, 10:02
- - mersik2011   Здесь дело не в 4-х лампочках. А дело в системе эл...   29.6.2011, 10:37
|- - scasi   Цитата(mersik2011 @ 29.6.2011, 14:37) Зде...   29.6.2011, 11:34
- - mersik2011   ЦитатаТак данное переключение можно проводить на в...   29.6.2011, 12:22
- - scasi   Вот картинка в догонку к теме   30.6.2011, 6:14