![]() Как доказать воровство , у одного субчика. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как доказать воровство , у одного субчика. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 ![]() |
Всем здрасте! Помогите решить головоломку!
![]() Являюсь работником сетевой организаци. Есть один абонент, энергоемкий потребитель. Запитан с ТП 10/0.4кВ двумя кабелями 0.4кВ. Оба кабеля сидят на одном рубильнике. Эта ТП вся "обвязана" системой АСКУЭ. Как по вводам, так и по всем отходящим фидерам, включая этого нашего потребителя. Все измерительные комплексы в ТП исправны, неоднократно проверены. Баланс по ТП идет чика в чику, что опять же не дает усомниться в правильности подключения даных приборов учета АСКУЭ. У потребителя в его ВРУ на каждом вводе (напомню их два) стоит по прибору учета. Расчет с потребителем идет по этим приборам учета. Измерительные комплексы потребителя неоднократно проверены и так же работают исправно. Граница с потребителем по акту БРиЭО - в ТП 10/0.4кВ на болтовых зажимах РУ-0.4кВ. КЛ находится на балансе потребителя. Суть ситуации - ежемесячно идет большой небаланс между учетом в ТП и учетом во ВРУ потребителя... У потребителя всегда процентов на 30-50% меньше. В итоге сетевая компания несет потери. Неоднократные проверки как указано выше ничего не находят. Подозреваем что там что то из описанного ниже: - Третий "ввод" - муфта от основного КЛ; - Кабель поврежден, шьет в землю. Замеры токов как во ВРУ так и в ТП дают одинаковый результат, подозреваем что дополнительный ввод включается ночью. Ночью померять токи во ВРУ потребителя мы не можем (не пустят просто напросто) или просто отключат ввод на время проверки. В итоге что мы имеем - потребитель не хочет переходить на прибор учета в ТП, установленного на границе БПиЭО, ссылаясь на то, что в договоре на электроснабжение указан расчетный прибор учета во ВРУ потребителя. Сбытовая компания занимает сторону потребителя, так же всячески его защищая. Указывают именно на тот факт, что измерительный комплекс потребителя исправен, соотвествует всем требованиям и может применять в качестве расчетного. В общем необходимо найти причину данного воровства, может какие будут технические предложения, или юридические... Переписка с потребителем и сбытом ни к чему не приводит, а электроэнергия продолжает улетать в трубу... ) Решением проблемы явился бы перевод потребителя на расчет по прибору учета в ТП-10/0.4кВ. Но зная что там "мотает" больше - конечно же он не соглашается. Прошу совета у юридически и технически подкованных специалистов. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Для определения "третьего подключния" можно использовать приборы поиска трассы кабеля. Включайте прямо под напряжение (через конденсаторы) и ищите левый отвод: вряд ли кабель придёт в электрощитовую потребителя, значит будет где-то сигнал идти в сторону. Пройдитесь с приёмником по возможным местам входа (при этом лучше бы принудительно поотключать нагрузки, чтоб не было фона).
На своей стороне включите от транформатора тока типа самописца или посадите на ночь человека, чтоб понаблюдал за всплесками тока, плавностью нарастания или всполохами их. Если будет резкое увеличение, значит есть левое подключение (только стоит отсеять от включения оборудования), если всполохи типа повышенных шумов - пробой, утечка на землю... Сопоставьте график потребления с технологией потребителя, посчитайте основную нагрузку (печи, конвейеры, пресса,...). Чтобы не использовались дополнительные средства (магнит, эл.помехи...) для сбоя счётчика, следует на какое-то время опломбировать сам шкаф ВРУ. Постоянный, но ненавязчивый контроль за разницей показаний счётчиков даст дополнительную информацию типа"горячо или холодно". Как конкретно выйти на подключение, юридически зафиксировать - это уже нужно думать в зависимости от результата опытов. Собрать косвенный компромат и получить разрешение на внеочередную (ночную,..) проверку с привлечением такого количества людей, позволяющих заблокировать все возможные передвижения и действия персонала потребителя. Органы УВД, думаю, вам помогут блокировать проходную и не позволят сообщить о "гостях" руководству. P.S. Если на счётчиках есть информационный выход импульсов, то его можно подключить к радио-каналу (ставить незаметно или наплести что-нибудь для отвода глаз, лучше высокочастотный сигнал даже не на антенну, а подсоединить на одну их жил силового кабеля, а шкаф опломбировать), информацию принять на ТП и сравнить с вашим счётчиком - будет более достоверная информация: что, когда и сколько... Сообщение отредактировал -Mike- - 29.6.2011, 20:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |