Какое нужно сечения кабеля для нагрузки 32квт
|
|
|
30.6.2011, 8:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2011, 9:32
Сообщение
#3
|
Гости |
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ Программа считает исходя из того, что сопротивление транса 0,23Ω |
|
|
30.6.2011, 10:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ну не знаю, сколько я не мерил клещами дымососов, вентиляторов, насосов ну не один не выходил на номинал на шильдике, обычно все работают на 30-40% меньше. Т.е. если 160кВт движка должна есть около 270-300А, то на данных агрегатах реальный ток будет около 180-240А. Я вот проверяя проектировщиков задумался, а на хрена они берут так кабели. Ну составило падение 3,7%, но ведь это не смертельно, взял следующий кабель по табличке если так боишься(можно сослаться на запас и уменьшение потерь), но на два то зачем
Падение напряжения: ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения А в первом ГОСТе пишут про 4е процента, я когда проектировщиком был везде считал тоже по 4е процента! |
|
|