Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Определение категории электроснабжения , Помогите определить потребителя

Ingener Ruslan
сообщение 24.6.2011, 12:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 24.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 16688



Всем добрый день.
Столкнулся вот с каким вопросом. Проектирую гостиницу, которую классифицировали к категории "***". В приказе от 25 января 20011г. №35 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии..."
Требования:
-стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 часов.
Что отнести к основному оборудованию?
Знаю что есть СП 31-110-2003 где в таблице 5.1 определяется степень обеспечения надежности. Прошу помочь с более конкретным определением основного оборудования! Может есть более расшифрованный перечень потребителей относимых к этому "основному". Идет вопрос о строительстве газогенераторной станции на данную мощность!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 30.6.2011, 21:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Гость Андрей автор темы указал ТЗ прочтите выше Или -Вот что в ТЗ по ВРУ
"Электроснабжение потребителей санаторного комплекса осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции по 2-х лучевой схеме кабельными линиями от разных секций РУ-0,4кВ, что обеспечивает электроснабжение части электроустановок по I категории.

К потребителям I категории отнести:
- системы безопасности, системы оповещения, системы управления эвакуацией,
- системы пожарной безопасности, системы автоматического пожаротушения,
- системы автоматической пожарной сигнализации,
- системы противодымной защиты – при необходимости;
- внутренний пожарный водопровод, лифты;
- автоматизированные системы управления и диспетчерского контроля,
- эвакуационное и охранное освещение, освещение номера корпуса и указателя пожгидранта,



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.6.2011, 21:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:05) *
Гость Андрей автор темы указал ТЗ прочтите выше Или -Вот что в ТЗ по ВРУ

Ну и где же вы там углядели однотрансформаторную подстанцию? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.6.2011, 21:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2011, 22:17) *
Ну и где же вы там углядели однотрансформаторную подстанцию? icon_biggrin.gif

Зачем прикалываться , а где сказано в ТЗ четко прописано что двухтрансформаторная -написано русским по белому от разных секций РУ-0,4кВ ,что не всегда есть наличие двух трансов (и очень часто) .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ingener Ruslan   Определение категории электроснабжения   24.6.2011, 12:04
- - RomanNV   Основное оборудование, это оборудование непосредст...   24.6.2011, 12:44
- - с2н5он   не дешевле второй ввод сделать " <3> Тр...   24.6.2011, 14:24
|- - Ingener Ruslan   Цитата(с2н5он @ 24.6.2011, 15:24) не деше...   24.6.2011, 16:30
- - RomanNV   Вы бы сначала ввели в курс дела аудиторию. Что за ...   25.6.2011, 7:11
- - RomanNV   А как же вы проект без ТУ делаете?   25.6.2011, 11:45
- - с2н5он   в России живём однако   25.6.2011, 12:44
- - с2н5он   Ingener Ruslan типа да, но лучше разные ТП   26.6.2011, 12:01
- - с2н5он   действительно - интересно что в ТУ и в техзадании?   28.6.2011, 9:49
|- - Ingener Ruslan   Цитата(с2н5он @ 28.6.2011, 9:49) действит...   28.6.2011, 13:21
- - с2н5он   если Вам сетевая от ТП обеспечивает первую категор...   28.6.2011, 13:25
|- - Ingener Ruslan   Цитата(с2н5он @ 28.6.2011, 14:25) если Ва...   29.6.2011, 15:08
- - Sinus   "Курорт экспертиза" это ООО? Гоните их в...   29.6.2011, 15:32
- - ez81   А как Вы хотите обеспечить 1 категорию от однотра...   30.6.2011, 16:24
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 16:24) 1. А как ...   30.6.2011, 18:24
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2011, 18:24)...   30.6.2011, 18:27
- - mae   Требования приказа № 35 от 25/01/2011 не сколько н...   30.6.2011, 19:40
- - ez81   Гость Андрей автор темы указал ТЗ прочтите выше ...   30.6.2011, 21:05
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:05) Гость Анд...   30.6.2011, 21:17
|- - ez81   Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2011, 22:17)...   30.6.2011, 21:23
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:23) Зачем при...   30.6.2011, 21:32
- - ez81   Сумничал -зачет.   1.7.2011, 7:22
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ez81 @ 1.7.2011, 7:22) Сумничал -з...   1.7.2011, 8:53
- - ez81   только не внимательность ,насчет правил не согласе...   1.7.2011, 17:36
- - Гость_Андрей_*   Цитата(ez81 @ 1.7.2011, 17:36) насчет пра...   1.7.2011, 17:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему