эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
3.6.2011, 15:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Привет форумчанам!
Прошу помощи и совета по электрощитку в дачном доме. В электрике я абсолютный чайник, поэтому прошу снисхождения и не засыпать умными терминами Для начала опишу ситуацию, а потом изложу свои вопросы. Внутри дачного дома установлен щиток, в котором входной автомат, однофазный счетчик, 6 автоматов, стоящих в разрыве фазного провода, идущего к потребителям (освещение, розетки, бойлер, насос, т.д.) Схема щитка приведена на рисунке 1. На вход щитка (к автомату) заходит два провода снаружи дома. Когда-то на них было однофазное напряжение. Сейчас во всем дачном поселке сделали новую разводку трехфазного электричества, и эти два провода запитаны от нового трехфазного счетчика. Т.е. в дом по-прежнему заведена только одна фаза (остальные не подключены). Этот новый счетчик установлен в пластиковом ящике, закрепленном на наружной стене дома. К нему по воздуху подведены четыре жилы от ближайшего столба. В ящике стоят входной автомат, 3х фазный счетчик и выходной автомат (см.рис 2) Установку нового счетчика, его подключение и все с эти связанное (включая опломбирование) выполнялось централизованно по всему поселку соответствующими специалистами. Разводка по дому выполнена трехжильным кабелем (жилы цветные: красный, синий, желтый). Из всех потребителей сейчас подключен только водяной насос и чайник + лампы освещения, т.е. большинство розеток пусты. Перехожу к вопросам. Очевидно, что щиток нужно перекомпоновывать по-новому в связи с появленим 3-х фаз вместо одной, и делать это должен спец, но перед тем хочу понять текущий расклад. А именно: 1. Правильно ли, что нет заземления на входе в дом? Должен ли быть заземлен (т.е. физически связан проводом с вкопанным под землю металлом) щиток, находящийся в доме? А шина, на которую сходятся все желтые провода в щитке? 2. Должна ли планка, к которой на щитке сходятся все синие провода (рабочий ноль, как я понимаю), быть изолированной от корпуса щитка? 3. При прикосновении к корпусу щитка неприятно бъет током, а отвертка с неонкой светится. То же самое повторяется при касании отверткой с неонкой к клеме "земля" в розетках. При этом на синих проводах (рабочий ноль) не светится. 4. Что есть третий (желтый) выходящий из счетчика провод, если на входе у него только ноль и фаза. Не в нем ли причина описанного в предыдущем вопросе? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.7.2011, 12:58
Сообщение
#2
|
Гости |
Что у него в условиях дано? Т-Т или TN-C-S?
Меня вот смущает, почему нижние цепи защищены только УЗО без автоматов. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 13:07
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.7.2011, 13:19
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
1.7.2011, 13:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна. При ТТ никакой перемычки быть не должно! Уговорите автора перейти на TN-C-S и спокойно поставим перемычку... и все будут жить долго и счастливо, а то переливаем из пустого в порожнее уже в который раз... А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.7.2011, 14:20
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. Это ошибка на рисунке. Фактически вместо УЗО стоят диф.автоматы. Приношу извинения, что внес такую сумятицу А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул. Автор не плюнул, он не понял что имеется в виду. Нельзя разрывать рабочий ноль автоматами на входе и выходе счетчика? У меня получилась вот такая картинка после работы над ошибками. У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены только через автоматы, другие только через УЗО. Группы освещения подключены через автоматы Группы розеточные подключены через диф. автоматы (кторые по ошибке на схеме обозначил как УЗО) |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 14:34
Сообщение
#7
|
Гости |
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
На рисунке это не наблюдается |
|
|