эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
3.6.2011, 15:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Привет форумчанам!
Прошу помощи и совета по электрощитку в дачном доме. В электрике я абсолютный чайник, поэтому прошу снисхождения и не засыпать умными терминами Для начала опишу ситуацию, а потом изложу свои вопросы. Внутри дачного дома установлен щиток, в котором входной автомат, однофазный счетчик, 6 автоматов, стоящих в разрыве фазного провода, идущего к потребителям (освещение, розетки, бойлер, насос, т.д.) Схема щитка приведена на рисунке 1. На вход щитка (к автомату) заходит два провода снаружи дома. Когда-то на них было однофазное напряжение. Сейчас во всем дачном поселке сделали новую разводку трехфазного электричества, и эти два провода запитаны от нового трехфазного счетчика. Т.е. в дом по-прежнему заведена только одна фаза (остальные не подключены). Этот новый счетчик установлен в пластиковом ящике, закрепленном на наружной стене дома. К нему по воздуху подведены четыре жилы от ближайшего столба. В ящике стоят входной автомат, 3х фазный счетчик и выходной автомат (см.рис 2) Установку нового счетчика, его подключение и все с эти связанное (включая опломбирование) выполнялось централизованно по всему поселку соответствующими специалистами. Разводка по дому выполнена трехжильным кабелем (жилы цветные: красный, синий, желтый). Из всех потребителей сейчас подключен только водяной насос и чайник + лампы освещения, т.е. большинство розеток пусты. Перехожу к вопросам. Очевидно, что щиток нужно перекомпоновывать по-новому в связи с появленим 3-х фаз вместо одной, и делать это должен спец, но перед тем хочу понять текущий расклад. А именно: 1. Правильно ли, что нет заземления на входе в дом? Должен ли быть заземлен (т.е. физически связан проводом с вкопанным под землю металлом) щиток, находящийся в доме? А шина, на которую сходятся все желтые провода в щитке? 2. Должна ли планка, к которой на щитке сходятся все синие провода (рабочий ноль, как я понимаю), быть изолированной от корпуса щитка? 3. При прикосновении к корпусу щитка неприятно бъет током, а отвертка с неонкой светится. То же самое повторяется при касании отверткой с неонкой к клеме "земля" в розетках. При этом на синих проводах (рабочий ноль) не светится. 4. Что есть третий (желтый) выходящий из счетчика провод, если на входе у него только ноль и фаза. Не в нем ли причина описанного в предыдущем вопросе? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
2.7.2011, 16:31
Сообщение
#2
|
Гости |
В системе ТТ надо выкинуть кучу денег на УЗО, к тому же до сих пор не выяснено, будет ли срабатывать автомат при утечке на корпус до УЗО. И будет ли вообще срабатывать УЗО или же утечки на корпуса останутся невыявлеными из-за большого сопротивления почвы между домом и подстанции?
А в TN-C-S токи короткого замыкания довольно большие, т.е. достаточные для срабатывания автоматов, а значит УЗО/диффавтоматы нужны только розеткам и влажным помещениям. Сколько экономим? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:02 |
|