эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
3.6.2011, 15:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Привет форумчанам!
Прошу помощи и совета по электрощитку в дачном доме. В электрике я абсолютный чайник, поэтому прошу снисхождения и не засыпать умными терминами Для начала опишу ситуацию, а потом изложу свои вопросы. Внутри дачного дома установлен щиток, в котором входной автомат, однофазный счетчик, 6 автоматов, стоящих в разрыве фазного провода, идущего к потребителям (освещение, розетки, бойлер, насос, т.д.) Схема щитка приведена на рисунке 1. На вход щитка (к автомату) заходит два провода снаружи дома. Когда-то на них было однофазное напряжение. Сейчас во всем дачном поселке сделали новую разводку трехфазного электричества, и эти два провода запитаны от нового трехфазного счетчика. Т.е. в дом по-прежнему заведена только одна фаза (остальные не подключены). Этот новый счетчик установлен в пластиковом ящике, закрепленном на наружной стене дома. К нему по воздуху подведены четыре жилы от ближайшего столба. В ящике стоят входной автомат, 3х фазный счетчик и выходной автомат (см.рис 2) Установку нового счетчика, его подключение и все с эти связанное (включая опломбирование) выполнялось централизованно по всему поселку соответствующими специалистами. Разводка по дому выполнена трехжильным кабелем (жилы цветные: красный, синий, желтый). Из всех потребителей сейчас подключен только водяной насос и чайник + лампы освещения, т.е. большинство розеток пусты. Перехожу к вопросам. Очевидно, что щиток нужно перекомпоновывать по-новому в связи с появленим 3-х фаз вместо одной, и делать это должен спец, но перед тем хочу понять текущий расклад. А именно: 1. Правильно ли, что нет заземления на входе в дом? Должен ли быть заземлен (т.е. физически связан проводом с вкопанным под землю металлом) щиток, находящийся в доме? А шина, на которую сходятся все желтые провода в щитке? 2. Должна ли планка, к которой на щитке сходятся все синие провода (рабочий ноль, как я понимаю), быть изолированной от корпуса щитка? 3. При прикосновении к корпусу щитка неприятно бъет током, а отвертка с неонкой светится. То же самое повторяется при касании отверткой с неонкой к клеме "земля" в розетках. При этом на синих проводах (рабочий ноль) не светится. 4. Что есть третий (желтый) выходящий из счетчика провод, если на входе у него только ноль и фаза. Не в нем ли причина описанного в предыдущем вопросе? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.7.2011, 0:37
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата 1. И что страшного если обесточился весь дом. У вас там производство, что ли. Если заморачиваетесь по этому вопросу, ставьте УЗО на группы. Про "разорение" больше прошу не расказывать, смешно. Если на каждую розетку в доме будете вести отдельную групповую сеть от щита, то потратитесь не сколько на УЗО сколько на другие материалы. Не нужно из квартирного щитка распределительное устройство устраивать и тогда средства экономно порасходуете. В google translate чтоли перевели??? Мы говорим, что в системе ТТ надо везде совать УЗО (т.е. больше денег выкинуть на УЗО/диффавтоматы), а при TN-C-S УЗО требуется только розеткам. Цитата У меня к вам вопрос: Какое по вашему сопротивление ЗУ на вводе в дом достаточно, что бы УЗО сработало при утечке на ЗУ (система ТТ)? Промт или гугл транслейт? Мне вот неизвестно сопротивление почвы от дома автора до подстанции, вот я и отговаривают от ТТ дабы не натворил делов. Цитата 3. Опять вопросы: Как по вашему, обязательно чего нужно контролировать в системе IT, что бы напряжение прикосновение было минимальным? Чем производится такой контроль в системе IT? Какие параметры в электросети влияют на величину напряжения прикосновения в системе IT? Как выполняется защита от замыкания на землю в системе IT? Для этого существует сигнализация утечки на землю из 4 неоновых лампочек. Но поскольку IT разрешена только в медицинских учреждениях, то рассматривать не будем. Цитата 4. Да кокое же это приемущество, когда по проводникам протекают токи в сотни ампер?! У вас ошибочное представление о приемуществах. К сожалению это как раз и не приемущество, а жизненная необходимость, что бы автоматы заставить работать. А почему из линии розеток не выкинули УЗО при систме TN-C-S? А обрыв провода заземления? А устройства 0 класса? А кто-то по пьяне всунет голой рукой металлический штырь в розетку и второй рукой возьмётся за какую-нибудь трубу или арматуру? Цитата А зачем вам знать какое то сопротивление от дома до подстанции? Ни ни как в толк не могу взять о чем хотите сказать. Представьте, что у ТП сопротивление ЗУ- 4 Ом, у вас на вводе в дом спротивление ЗУ-30 Ом. Между ТП и домом скала. Что это меняет? Будет более 7.3 kΩ - УЗО не сработает в случае утечки, а по металлоконструкциям будет разгуливать опасный потенциал, т.к. на подстанции ноль всё-равно заземлён. Цитата 6. К сожлению в процессе эксплуатации жилого дома СУП постепенно может сойти на нет (замена или ремонт со временем систем водопровода, отопления и т.п.). И к еще большему сожалению многие электромонтажники вообще не делают СУП ибо контроля сос стороны заказчика практически никакого. Конечно же НЕ все металлически части присоединяются к ГЗШ, а только сторонние проводящие части и открытые проводящие части посредством РЕ проводников.НЕ всегда обязательно выполнять повторное заземление PEN (например, на вводе в дом), можно органичиться заземлением нейтрали трансформатора. Это печально. Но давайте будем делать как надо, а не как в России |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.7.2011, 10:34
Сообщение
#3
|
Гости |
1. Мы говорим, что в системе ТТ надо везде совать УЗО (т.е. больше денег выкинуть на УЗО/диффавтоматы), а при TN-C-S УЗО требуется только розеткам. 2. Мне вот неизвестно сопротивление почвы от дома автора до подстанции, вот я и отговаривают от ТТ дабы не натворил делов. 3. Для этого существует сигнализация утечки на землю из 4 неоновых лампочек. Но поскольку IT разрешена только в медицинских учреждениях, то рассматривать не будем. 4. А обрыв провода заземления? А устройства 0 класса? А кто-то по пьяне всунет голой рукой металлический штырь в розетку и второй рукой возьмётся за какую-нибудь трубу или арматуру? 5. Будет более 7.3 kΩ - УЗО не сработает в случае утечки, а по металлоконструкциям будет разгуливать опасный потенциал, т.к. на подстанции ноль всё-равно заземлён. 6. Это печально. Но давайте будем делать как надо, а не как в России 1. Не совать, а правильно устанавливать. Где вы наблались всему этому? Вы не понимаете даже, где требуется устанавливать УЗО («электрически выражаясь» см. п.1.7.51, 1.7.53, 7.1.51-7.1.84 ПУЭ и увидите где обязательно, а где рекомендуется) 2. Да, что вы заладили, как агроном. Хотя вам уже Savelij® все разжевал и в ротик положил. Осталось только проглотить и усвоить. Приятного аппетита! И не нужно отговаривать там где сами не разбираетесь. 3. Ересь. У вас там защита лампочками, что ли осуществляется? На вопросы не ответили. Про разрешение ТОЛЬКО в медицинских учреждениях где прочитали. Фантазер, вы батенька, фантазер. 4. Ересь. Как вам УЗО помогут при обрыве провода заземления? Как вам УЗО поможет, если вы засунете металлический штырь в фазу розетки и другой рукой коснетесь сторонней проводящей части? Когда это УЗО служило защитой от прямого прикосновения (см п.1.7.50 ПУЭ)? 5. От куда цыфирь 7.3 kΩ появилась. Поделитесь методикой расчета. Вы 1 закон Ома (для участка цепи) в школе учили? Похоже, где то гуляли. 6. Так живем же в России…Да и электрики как вижу разные бывают. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.7.2011, 10:51
Сообщение
#4
|
Гости |
1. Не совать, а правильно устанавливать. Где вы наблались всему этому? Вы не понимаете даже, где требуется устанавливать УЗО («электрически выражаясь» см. п.1.7.51, 1.7.53, 7.1.51-7.1.84 ПУЭ и увидите где обязательно, а где рекомендуется) Ещё раз повторяюсь - в России предпочитают не ставить УЗО на все розетки ссылаясь на то, что в ПУЭ отсутствуют соответствующие пункты. Но давайте будем делать как следует, а не как в России. Цитата 2. Да, что вы заладили, как агроном. Хотя вам уже Savelij® все разжевал и в ротик положил. Осталось только проглотить и усвоить. Приятного аппетита! И не нужно отговаривать там где сами не разбираетесь. А что Savelij®? Он так ничего и не разъяснил, только неаргументировано перетягивает в свою сторону. А поскольку результатов измерений нет, то и спорить пока не о чем. Цитата 3. Ересь. У вас там защита лампочками, что ли осуществляется? На вопросы не ответили. Про разрешение ТОЛЬКО в медицинских учреждениях где прочитали. Фантазер, вы батенька, фантазер. В системе IT защиты вообще нет никакой защиты, только сигнализирующие об утечке лампочки на дверце щита. В редких случаях в системе IT можно применять УЗО, но только в тех случаях, когда это не нарушит нормальную работу медицинского оборудования. Цитата 4. Ересь. Как вам УЗО помогут при обрыве провода заземления? Как вам УЗО поможет, если вы засунете металлический штырь в фазу розетки и другой рукой коснетесь сторонней проводящей части? Когда это УЗО служило защитой от прямого прикосновения (см п.1.7.50 ПУЭ)? Для начала, разберитесь в принципе работы УЗО. Цитата 5. От куда цыфирь 7.3 kΩ появилась. Поделитесь методикой расчета. Вы 1 закон Ома (для участка цепи) в школе учили? Похоже, где то гуляли. Я прекрасно вижу, что дальше школы ваши знания не ушли. Но нельзя же в конвульсиях приводить неосмысленно те или иные пункты ПУЭ. Это неразумно. Цитата 6. Так живем же в России…Да и электрики как вижу разные бывают. Я не живу в России, а ваших электриков надо за деньги показывать, особенно после прочтения на этом форуме чего они советуют простым потребителям. Что не делается, всё через одно место. |
|
|