эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
3.6.2011, 15:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Привет форумчанам!
Прошу помощи и совета по электрощитку в дачном доме. В электрике я абсолютный чайник, поэтому прошу снисхождения и не засыпать умными терминами Для начала опишу ситуацию, а потом изложу свои вопросы. Внутри дачного дома установлен щиток, в котором входной автомат, однофазный счетчик, 6 автоматов, стоящих в разрыве фазного провода, идущего к потребителям (освещение, розетки, бойлер, насос, т.д.) Схема щитка приведена на рисунке 1. На вход щитка (к автомату) заходит два провода снаружи дома. Когда-то на них было однофазное напряжение. Сейчас во всем дачном поселке сделали новую разводку трехфазного электричества, и эти два провода запитаны от нового трехфазного счетчика. Т.е. в дом по-прежнему заведена только одна фаза (остальные не подключены). Этот новый счетчик установлен в пластиковом ящике, закрепленном на наружной стене дома. К нему по воздуху подведены четыре жилы от ближайшего столба. В ящике стоят входной автомат, 3х фазный счетчик и выходной автомат (см.рис 2) Установку нового счетчика, его подключение и все с эти связанное (включая опломбирование) выполнялось централизованно по всему поселку соответствующими специалистами. Разводка по дому выполнена трехжильным кабелем (жилы цветные: красный, синий, желтый). Из всех потребителей сейчас подключен только водяной насос и чайник + лампы освещения, т.е. большинство розеток пусты. Перехожу к вопросам. Очевидно, что щиток нужно перекомпоновывать по-новому в связи с появленим 3-х фаз вместо одной, и делать это должен спец, но перед тем хочу понять текущий расклад. А именно: 1. Правильно ли, что нет заземления на входе в дом? Должен ли быть заземлен (т.е. физически связан проводом с вкопанным под землю металлом) щиток, находящийся в доме? А шина, на которую сходятся все желтые провода в щитке? 2. Должна ли планка, к которой на щитке сходятся все синие провода (рабочий ноль, как я понимаю), быть изолированной от корпуса щитка? 3. При прикосновении к корпусу щитка неприятно бъет током, а отвертка с неонкой светится. То же самое повторяется при касании отверткой с неонкой к клеме "земля" в розетках. При этом на синих проводах (рабочий ноль) не светится. 4. Что есть третий (желтый) выходящий из счетчика провод, если на входе у него только ноль и фаза. Не в нем ли причина описанного в предыдущем вопросе? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.7.2011, 10:37
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата Сомнения подталкивают к поиску истины. Полагаю, что выполнении нормативных требований вводное УЗО на 100 мА должно сработать Так автор уже назвал сопротивление почвы от дома до подстанции? Я нигде не нахожу эту цифру. Цитата Иными словами (и по русски и по "электрически") УЗО на 100 мА можно устанавливать, если сопротивление заземлителя будет менее 500 Ом. Что-то мне подсказывает, что даже один уголок вбитый в нескальную породу вполне способен обеспечить указанную циферку. Есть возражения? Автор не опубликовал результаты измерений, поэтому не могу поддержать. Цитата 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Где в системе TN-C-S будет "величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты"? Там наоборот сопротивление PEN-проводника менее 1Ω, т.е. автомат гарантированно вышибет из-за мелкого сопротивления PEN-проводника. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.7.2011, 10:48
Сообщение
#3
|
Гости |
1. Так автор уже назвал сопротивление почвы от дома до подстанции? Я нигде не нахожу эту цифру. Автор не опубликовал результаты измерений, поэтому не могу поддержать. 3. Где в системе TN-C-S будет "величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты"? Там наоборот сопротивление PEN-проводника менее 1Ω, т.е. автомат гарантированно вышибет из-за мелкого сопротивления PEN-проводника. 1. Вы агроном или электрик. На подстанции сопротивление ЗУ - 4 Ом, у дома допустим - 300 Ом. Сработает УЗО на 100 мА? Напрягите наконец мозги... Вам все уже посчитали. 2. Какие условия должны быть соблюдены для того. что бы автоматический выключатель выполнил защиту от косвенного прикосновения? От куда цыфирь менее 1Ω и почему именно РЕN рассматриваете? От чего зависит ток однофазного кз представляете? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.7.2011, 11:01
Сообщение
#4
|
Гости |
1. Вы агроном или электрик. На подстанции сопротивление ЗУ - 4 Ом, у дома допустим - 300 Ом. Сработает УЗО на 100 мА? Напрягите наконец мозги... Вам все уже посчитали. Чего? Сопротивление заземления измеряется между домом и подстанцией или ГЗШ и электродом Z? Цитата 2. Какие условия должны быть соблюдены для того. что бы автоматический выключатель выполнил защиту от косвенного прикосновения? От куда цыфирь менее 1Ω и почему именно РЕN рассматриваете? От чего зависит ток однофазного кз представляете? Автомат вырубится в TN системах ещё до прикосновения из-за короткого замыкания. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.7.2011, 11:08
Сообщение
#5
|
Гости |
Чего? 1.Сопротивление заземления измеряется между домом и подстанцией или ГЗШ и электродом Z? 2. Автомат вырубится в TN системах ещё до прикосновения из-за короткого замыкания. 1. Ни одним из указанных вами способом 2. Посмотрите внимательно на вопросы. Вы отвечаете не то. |
|
|