сообщение 29.6.2011, 16:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Всем здрасте! Помогите решить головоломку! icon_smile.gif
Являюсь работником сетевой организаци.
Есть один абонент, энергоемкий потребитель. Запитан с ТП 10/0.4кВ двумя кабелями 0.4кВ. Оба кабеля сидят на одном рубильнике. Эта ТП вся "обвязана" системой АСКУЭ. Как по вводам, так и по всем отходящим фидерам, включая этого нашего потребителя. Все измерительные комплексы в ТП исправны, неоднократно проверены. Баланс по ТП идет чика в чику, что опять же не дает усомниться в правильности подключения даных приборов учета АСКУЭ.
У потребителя в его ВРУ на каждом вводе (напомню их два) стоит по прибору учета. Расчет с потребителем идет по этим приборам учета. Измерительные комплексы потребителя неоднократно проверены и так же работают исправно. Граница с потребителем по акту БРиЭО - в ТП 10/0.4кВ на болтовых зажимах РУ-0.4кВ. КЛ находится на балансе потребителя.
Суть ситуации - ежемесячно идет большой небаланс между учетом в ТП и учетом во ВРУ потребителя... У потребителя всегда процентов на 30-50% меньше. В итоге сетевая компания несет потери. Неоднократные проверки как указано выше ничего не находят.
Подозреваем что там что то из описанного ниже:
- Третий "ввод" - муфта от основного КЛ;
- Кабель поврежден, шьет в землю.
Замеры токов как во ВРУ так и в ТП дают одинаковый результат, подозреваем что дополнительный ввод включается ночью. Ночью померять токи во ВРУ потребителя мы не можем (не пустят просто напросто) или просто отключат ввод на время проверки.
В итоге что мы имеем - потребитель не хочет переходить на прибор учета в ТП, установленного на границе БПиЭО, ссылаясь на то, что в договоре на электроснабжение указан расчетный прибор учета во ВРУ потребителя. Сбытовая компания занимает сторону потребителя, так же всячески его защищая. Указывают именно на тот факт, что измерительный комплекс потребителя исправен, соотвествует всем требованиям и может применять в качестве расчетного. В общем необходимо найти причину данного воровства, может какие будут технические предложения, или юридические... Переписка с потребителем и сбытом ни к чему не приводит, а электроэнергия продолжает улетать в трубу... ) Решением проблемы явился бы перевод потребителя на расчет по прибору учета в ТП-10/0.4кВ. Но зная что там "мотает" больше - конечно же он не соглашается.
Прошу совета у юридически и технически подкованных специалистов. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Толстый66
сообщение 3.7.2011, 14:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23018



Лет пять работал на эксплуатации, и, честно говоря, не понимаю, отчего Вы так паритесь? Предписание потребителю: установить коммерческий прибор учёта на границе БПиЭО. Договор есть? Когда кончается? Нет дальнейшей пролонгации! Или, как вариант, впиндюрить ему потери по КЛ на 30-50%! Не согласен? Пусть испытания КЛ проводит ежемесячно, с предоставлением Вам техотчёта о измеренных токах утечки и потерях, ведь линия его, значит всё удовольствие - за его счёт, лицензированная, СРОмированная и т.п. организация вправе это делать, независимая от него. Это денюжки. Откажется - вырубить в аварийном режиме! Включить "дурака" - видите, мы Вам даём 100кВт*ч, а Вы получаете только 70, значит кабелю пипец, меняйте, а то, не дай бог убьёт кого, ну, и в том же духе. На аварийный кабель подавать напряжение не имеем права. Хи, в принципе сверки счётчика можно и еженедельно, и ежедневно проводить, и если выявлены такие расхождения, а приборы учёта везде поверены и идеальны, то какой вывод? Прально, кабель шьёт! Пусть и меняет его еженедельно.
Это, скажем так, не техническое, а политическое решение вопроса. У меня срабатывало, все "сателлиты" приборы учёта на границе ЭОиБП ставили. Пару предприятий даже на ПКУ 6кВ разорились.
Ну, как то так вот... Удач!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 3.7.2011, 17:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(Толстый66 @ 3.7.2011, 14:14) *
Лет пять работал на эксплуатации, и, честно говоря, не понимаю, отчего Вы так паритесь? Предписание потребителю: установить коммерческий прибор учёта на границе БПиЭО. Договор есть? Когда кончается? Нет дальнейшей пролонгации! Или, как вариант, впиндюрить ему потери по КЛ на 30-50%! Не согласен? Пусть испытания КЛ проводит ежемесячно, с предоставлением Вам техотчёта о измеренных токах утечки и потерях, ведь линия его, значит всё удовольствие - за его счёт, лицензированная, СРОмированная и т.п. организация вправе это делать, независимая от него. Это денюжки. Откажется - вырубить в аварийном режиме! Включить "дурака" - видите, мы Вам даём 100кВт*ч, а Вы получаете только 70, значит кабелю пипец, меняйте, а то, не дай бог убьёт кого, ну, и в том же духе. На аварийный кабель подавать напряжение не имеем права. Хи, в принципе сверки счётчика можно и еженедельно, и ежедневно проводить, и если выявлены такие расхождения, а приборы учёта везде поверены и идеальны, то какой вывод? Прально, кабель шьёт! Пусть и меняет его еженедельно.
Это, скажем так, не техническое, а политическое решение вопроса. У меня срабатывало, все "сателлиты" приборы учёта на границе ЭОиБП ставили. Пару предприятий даже на ПКУ 6кВ разорились.
Ну, как то так вот... Удач!


Согласен с Вами во многом. Сам бы с удовольствием вырубил бы им свет до перехода на учет в ТП или пока не переделают кабель icon_smile.gif
Только все же мы в правовом гос-ве живем. МВД, Прокуратура, технадзор, роспотребнадзор и прочие ведомства того и ждут как бы кого прищучить. К тому же подчеркну, что мы - сетевая компания. А договор заключен со сбытовой, которая занимает сторону потребителя (почему то...) Мы направляем в сбыт акт, что будем расчитывать потребителя по счетчику на границе БРиЭО. А нам в ответ - не имеете права, акт не принимаем. Подписи потребителя тут нет. И такая канитель ох как долго длится, а пока продолжаем вести учет по счетчику во ВРУ потребителя, нести потери и ежемесячно подсчитывать разницу в показаниях и убытки... icon_sad.gif
Вот собственно и вопрос - как грамотно разрешить ситуацию без насилия?

Цитата(-Mike- @ 3.7.2011, 16:29) *
А если дело не в воровстве и потребитель не при чём? А какие-нибудь электрические завязки? Сначала выявить проблему, а затем уже "вешать" на другую сторону.
Иначе подобными силовыми методами таких дров можно наломать на подобии с коллективизацией 20-х годов.


А какие могут быть еще завязки? Поясните, проверим и эти завязки. Но мы там уже почти живем, все перепроверили...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimsky   Как доказать воровство   29.6.2011, 16:18
- - -Mike-   Для определения "третьего подключния" мо...   29.6.2011, 20:17
|- - Dimsky   Спасибо за ответ! Цитата(-Mike- ...   30.6.2011, 8:38
- - -Mike-   Остался у вас ещё пунктик (мой P.S.). Попробуйте п...   30.6.2011, 9:28
|- - Dimsky   Цитата(-Mike- @ 30.6.2011, 9:28...   30.6.2011, 10:08
- - gomed12   1. Возможно для однофазных нагрузок используется р...   30.6.2011, 9:57
- - с2н5он   если у Вас граница в ТП, то зачем Вам эти заморочк...   30.6.2011, 10:02
- - gomed12   По приборам подскажет уважаемый Roman D. Что касае...   30.6.2011, 10:21
|- - Dimsky   Цитата(gomed12 @ 30.6.2011, 11:21) По при...   30.6.2011, 10:23
- - Сунцов Денис   я сам видел в действии устройство, воздействующее ...   30.6.2011, 10:34
|- - Dimsky   Цитата(Сунцов Денис @ 30.6.2011, 11:34) я...   30.6.2011, 16:53
- - АлдарКосе   с последним посмею не согласиться. предложите за ...   3.7.2011, 0:48
|- - yuoras   Цитата(АлдарКосе @ 3.7.2011, 0:48) с посл...   3.7.2011, 10:21
- - Dimsky   Мож у потребителя все же третий ввод и толку менят...   3.7.2011, 11:13
- - Толстый66   Лет пять работал на эксплуатации, и, честно говоря...   3.7.2011, 14:14
|- - Dimsky   Цитата(Толстый66 @ 3.7.2011, 14:14) Лет п...   3.7.2011, 17:22
- - -Mike-   А если дело не в воровстве и потребитель не при чё...   3.7.2011, 16:29
- - -Mike-   - Мы думаем, вы - воры, поэтому должны отвечать за...   3.7.2011, 19:30
- - Толстый66   Цитата(Dimsky @ 3.7.2011, 18:22) Мы напра...   3.7.2011, 22:14
- - Andrey59   http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_l...zuche...   1.8.2011, 16:40
|- - yuoras   Цитата(Andrey59 @ 1.8.2011, 16:40) http:/...   3.8.2011, 18:29
- - Andrey59   Сейчас и у меня срабатывает защита от троянской пр...   3.8.2011, 20:26
- - Вадим Жураковский   Можно уточнить. У Вас небаланс 30-50% всегда? Или ...   15.8.2011, 14:52