Подскажите по заземлению , заземление нескольких строений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите по заземлению , заземление нескольких строений |
7.7.2011, 20:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите, на участке несколько строений к которым от дома идут подземные кабели (3х2.5), заземление в доме будет, надо ли еще делать заземление возле каждой постройки и соединять его с общим? Есть ли какие нормы на этот счет?
|
|
|
7.7.2011, 23:32
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23432 |
http://metk.ru/pue1-7.htm#p3
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html Смотри Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" в ПРИЛОЖЕНИИ 1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции. 1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов. 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81. Грубо говоря, Вы можете действовать сообразно обстоятельствам. Никто, кроме Вас не знает целей и тонкостей стоящей перед Вами задачи(начальники и инспектирующие организации бывают разные). Я не стал бы принудительно проводить от одного здания защитное заземление к другим : во-первых, это дороже; во-вторых, существуют ТП, которые, надеюсь, недалеко от Вашего комплекса сооружений. А если далеко, то : http://el-line2.ru/articles_kontur_zaz.shtml Тема редкая и вбивать арматуру определённого диаметра на определённую глубину,попутно беря пробы замеров грунта - дело неблагодарное. Поэтому лучше сделать качественно("по-уму"), а вышестоящим организациям запудрить мозги. Грамотная молниезащита и заземление зданий стоит денег, но толком никто не занимается. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 17:03 |
|