Помогите рассчитать сечение

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.7.2011, 21:10
Сообщение #1





Гости






Помогите рассчитать сечение подводящего кабеля. Сумма мощностей эл. двигателей - 40 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 9.7.2011, 11:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Прикидка.
40/0,66=61 (А)
61/0,85=72 (А)
АВВГ 4*25 (5*25)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 9.7.2011, 12:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 9.7.2011, 11:06) *
Прикидка.
40/0,66=61 (А)
61/0,85=72 (А)
АВВГ 4*25 (5*25)




спасибо!