Прошу оценить схемы щитка , Схемы щитка

zmiey
сообщение 20.5.2011, 0:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Добрый день!
Прошу оценить схемы щитка, которые попытался изобразить после долгих изысканий в интернете.
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий изолированный, переходит на медь 10мм2), далее заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнейдеровских автоматов ВА63 С16через WAGO, и ноль N скоммутирован, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря, но добавлю ещё), но заземлены не все группы , РЕ заходит прямо на розетки четырех групп, отдельным проводом.
В распределительных коробках скрутки..... icon_sad.gif
Щитка будет два рядом, в одном: ввод - прямо на счетчик- вводной автомат(да, после счетчика...)- входное УЗО, в другом все остальное....
Хочу после счетчика, собрать бюджетный вариант, исходя из того, что все комплектующие уже есть в наличии и покупать ничего не надо.
Может быть, когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.

Хочу сделать такой щиток.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.

Какие будут мнения? Можно ли сделать более рационально?
Что предусмотреть на будущее (остаётся три свободных модуля)?
Особенно по монтажной схеме, правильно ли всё развел?

Спасибо.

Сообщение отредактировал zmiey - 20.5.2011, 15:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 9.7.2011, 1:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



VIP это всего лишь количество постов, а умных или глупых неважно, так что зря вы меня VIPом упрекаете.
Итак. Автор просил высказать мнения о разработанной им схеме щита. Я свое мнение высказал. Я его не навязывал, это всего лишь мое мнение, что надо иметь возможность отключить счетчик. Автор мои доводы не принял, несмотря на то что ПУЭ обязывает установить это устройство и даже указывает минимальную длину непрерывного провода от счетчика 120 мм. И аргументом непринятия моей рекомендации послужило восторженное заявление автора что ВСЕ РАБОТАЕТ! А что работает? Щит работает или устройства подключенные к щиту получили свое питание? Так ведь все заработает и если вместо щита автор поставит колоду для рубки мяса, вобьет туда четыре ржавых гвоздя и накрутит на них провода. Но ведь для чего-то автор разместил в щите автоматы защиты, УЗО и прочее. Вам не понравился термин "моделирование аварийных ситуаций"? Хрен с ним, тогда зачем вы автоматы ставили? Для защиты отходящих кабелей. Вероятно просчитывали ток КЗ, петлю фаза-ноль и выбрали тип автомата по тепловой и электромагнитной характеристике защиты и по времени срабатывания. Иными словами смоделировали КЗ в цепи. Вам кажется что я привел неудачный пример с пожаром счетчика? Пусть требуется просто сдать его на поверку. Не хотите моделировать, просто можете исполнять инструкции руководящих документов не задумываясь для чего они написаны. А если вам пофиг, зачем заводить тему и спрашивать мнения? Вопрос риторический, отвечать на него не надо.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.7.2011, 17:25
Сообщение #3





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2011, 1:45) *
Автор мои доводы не принял, несмотря на то что ПУЭ обязывает установить это устройство и даже указывает минимальную длину непрерывного провода от счетчика 120 мм.
Вероятно просчитывали ток КЗ, петлю фаза-ноль и выбрали тип автомата по тепловой и электромагнитной характеристике защиты и по времени срабатывания. Иными словами смоделировали КЗ в цепи. Вам кажется что я привел неудачный пример с пожаром счетчика? Пусть требуется просто сдать его на поверку.

Уважаемый Виктор, нисколько не хотелось бы сделать с вами то, что закрашено красненьким буквами. Возможно, что вы неудачно сформулировали предложение и рано"включили секундомер". От этого и непонятки пошли. Может все таки согласитесь с правилами, что коммутационный аппарат перед счетчиком необходим не при "критических виртуальных ситуациях", а всего лишь для безопасной установки или замены счетчика. И замена и установка прибора учета производится не при возникновении критических ситуаций и каких либо к.з. Между тем другие правила, а именно п.8.10 ПОТРМ-016-2001 при определенных условиях позволяет работать с приборами учета и без снятия напряжения.
А теперь по техническим вопросам.
Вы утверждаете, что ПУЭ обязывают на расстоянии 120мм. Где можно посмотреть про это обязательство?
Какая зависимость выбранного автомата по тепловой характеристике от смоделированного тока КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zmiey   Прошу оценить схемы щитка   20.5.2011, 0:30
- - belok5   советую все же землю продлить на те потребители, ч...   20.5.2011, 1:03
- - zmiey   Продлить - это штробить, пока нет возможности Да у...   20.5.2011, 1:30
- - savelij®   По схеме 1. Вряд ли Зубр и МП имеются уже в наличи...   20.5.2011, 7:14
|- - zmiey   Спасибо! Цитата(savelij® @ 20.5.2011, 6...   20.5.2011, 10:05
|- - с2н5он   ]1 см. предыд пост. 2 номиналы автоматов не заниже...   20.5.2011, 12:11
- - с2н5он   по рис.1 почему автоматы стоят после УЗО - 3 шт. ...   20.5.2011, 7:46
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 20.5.2011, 8:46) по рис.1...   20.5.2011, 8:18
- - с2н5он   имел ввиду от потребителя - д.б. сначала автомат, ...   20.5.2011, 9:49
- - Гость_Дмитрий_*   Во-первых, ТТ разрешено только в случае если дом я...   20.5.2011, 11:12
- - case69rus   zmiey питание подавать сначала на узо, потом с узо...   20.5.2011, 11:18
- - savelij®   ЦитатаТак у меня же на входе общее УЗО и потом на ...   20.5.2011, 12:55
- - zmiey   Спасибо всем за ответы!!! savelij®, Ц...   20.5.2011, 15:44
- - с2н5он   ИЖС - индивидуальное жилое строение по номиналу ав...   20.5.2011, 15:48
- - zmiey   На неделе, буду приступать к установке.   14.6.2011, 17:39
|- - zmiey   Цитата(zmiey @ 14.6.2011, 16:39) На недел...   15.6.2011, 19:00
- - zmiey   Всё переделал...   27.6.2011, 23:21
- - belok5   номинала узо достаточно на один порядок выше, а не...   28.6.2011, 8:51
|- - zmiey   Цитата(belok5 @ 28.6.2011, 8:51) номинала...   28.6.2011, 11:07
- - Viktor2004   Извините, у Вас что, ввод сразу на счетчик идет бе...   28.6.2011, 22:39
|- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 28.6.2011, 22:39) Изв...   29.6.2011, 23:19
- - Mihael   сдайте эти схемы на чертежи.ru)))   29.6.2011, 0:23
- - savelij®   На указанном ресурсе картинки в паинт не котируютс...   29.6.2011, 1:03
- - belok5   по правилам, на расстоянии не более 10 м до счетчи...   30.6.2011, 7:37
|- - zmiey   Цитата(belok5 @ 30.6.2011, 7:37) по прави...   30.6.2011, 18:34
||- - Viktor2004   Цитата(zmiey @ 30.6.2011, 19:34) А как бы...   30.6.2011, 19:23
||- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2011, 19:23) В щ...   30.6.2011, 21:54
|- - tnttnttnt   Цитата(belok5 @ 30.6.2011, 8:37) по прави...   30.6.2011, 19:49
|- - belok5   Цитата(tnttnttnt @ 30.6.2011, 19:49) а в ...   30.6.2011, 23:32
- - zmiey   Собрал щитки, так как в последнем варианте, всё ра...   1.7.2011, 22:37
|- - Viktor2004   Цитата(zmiey @ 1.7.2011, 23:37) Собрал щи...   3.7.2011, 9:42
|- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 3.7.2011, 9:42) Поздр...   3.7.2011, 10:02
|- - Viktor2004   Цитата(zmiey @ 3.7.2011, 11:02) Ну подска...   5.7.2011, 1:26
|- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 5.7.2011, 1:26) Модел...   6.7.2011, 13:15
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 5.7.2011, 1:26) Модел...   6.7.2011, 19:02
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 5.7.2011, 6:26) Модел...   6.7.2011, 17:26
- - zmiey   У 80% населения страны, особенно частный сектор, в...   6.7.2011, 19:10
|- - Гость   Цитата(zmiey @ 6.7.2011, 19:10) У 80% нас...   6.7.2011, 19:31
- - Viktor2004   Оно-то все работает, работает, а потом БАЦ! ht...   7.7.2011, 16:42
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 7.7.2011, 16:42) Оно-...   7.7.2011, 17:14
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 7.7.2011, 18:14) Когда уже...   8.7.2011, 0:15
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.7.2011, 0:15) Я нич...   8.7.2011, 10:19
|- - zmiey   Цитата(Гость @ 8.7.2011, 10:19) Не понятн...   8.7.2011, 19:06
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 7.7.2011, 22:14) Когда уже...   7.7.2011, 17:50
- - Viktor2004   VIP это всего лишь количество постов, а умных или ...   9.7.2011, 1:45
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2011, 1:45) Автор...   12.7.2011, 17:25
||- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 12.7.2011, 18:25) 120мм. Г...   13.7.2011, 14:59
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2011, 1:45) несмо...   13.7.2011, 19:39
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 13.7.2011, 20:39) п. 1.5.3...   13.7.2011, 20:34
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 13.7.2011, 20:34) Теп...   13.7.2011, 22:13
- - zmiey   Короче, Вы не знаете как это сделать: ЦитатаВаша ф...   12.7.2011, 8:43
- - Viktor2004   Короче, Вы меня до*(censored)*ть решили? Читайте в...   12.7.2011, 10:20
- - элкъ   ты наверно гость никогда не видел как горят счётчи...   12.7.2011, 20:15
|- - Гость   Цитата(элкъ @ 12.7.2011, 20:15) ты наверн...   12.7.2011, 21:41
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 12.7.2011, 15:20) Кор...   12.7.2011, 20:52
- - Viktor2004   Если Вас так задела моя вводная, признаю ее некорр...   14.7.2011, 0:00
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 14.7.2011, 0:00) Если...   14.7.2011, 8:18
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 14.7.2011, 9:18) Виктор, н...   15.7.2011, 16:16
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 16:16) Каб...   15.7.2011, 17:13
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 15.7.2011, 18:13) Да нет т...   15.7.2011, 20:09
||- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 20:09) Это...   15.7.2011, 20:16
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 15.7.2011, 18:13) Да нет т...   17.7.2011, 1:16
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 17.7.2011, 1:16) Скаж...   17.7.2011, 8:06
- - Viktor2004   Я понял причину ваших вопросов. Вы тролль. Вы прев...   15.7.2011, 23:00
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 23:00) Я п...   16.7.2011, 8:09
|- - Apisx   Цитата(Гость @ 16.7.2011, 16:09) Вот так....   16.7.2011, 10:45
|- - Гость   Цитата(Apisx @ 16.7.2011, 10:45) Не думаю...   16.7.2011, 11:36
||- - Apisx   Цитата(Гость @ 16.7.2011, 19:36) Если соб...   16.7.2011, 12:02
|- - с2н5он   Цитата(Apisx @ 16.7.2011, 10:45) Не думаю...   16.7.2011, 12:30
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 13:30) не беск...   16.7.2011, 13:07
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 16.7.2011, 13:07) А с...   16.7.2011, 14:12
- - zmiey   Сделал контур...   21.7.2011, 20:06
- - с2н5он   в принципе около дела, только арматура на 12 это ч...   21.7.2011, 22:01
|- - zmiey   Цитата(с2н5он @ 21.7.2011, 22:01) в принц...   21.7.2011, 22:59
- - с2н5он   если дом уже подключен, то нормально а фраза что д...   22.7.2011, 8:29
|- - zmiey   Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 8:29) а фраза ...   22.7.2011, 9:06
- - с2н5он   чет я об этом не слышал   22.7.2011, 10:30
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 10:30) чет я о...   24.7.2011, 23:55
- - zmiey   Ну измерить пока не знаю как, где, чем.... Ну бил,...   22.7.2011, 19:08
|- - элкъ   Цитата(zmiey @ 22.7.2011, 19:08) Ну измер...   24.7.2011, 17:07
|- - Гость   Цитата(элкъ @ 24.7.2011, 17:07) мож тебя ...   24.7.2011, 18:02
- - zmiey   Да он, му..ак, не понимает, что, при системе ТТ ос...   24.7.2011, 23:37
- - jonik23rus   Чет все замудренно. А почему не дифы?   20.8.2011, 13:45
|- - zmiey   До сей поры всё работает отлично!!! ...   29.3.2012, 18:55
- - с2н5он   чем?   29.3.2012, 19:19