Проект электрики в новостройке , Сколько выделено на квартиру

Гость_Alex_Bomber_*
сообщение 15.7.2011, 16:58
Сообщение #1





Гости






Помогите разобраться. Покупаю новостройку. Менеджер говорит, что на квартиру выделено 4,5 кВт. Смотрим проект. На квартирном щитке написано расчетная мощность 4,5 кВт, однако вводной автомат на 32А и провод идет четверка. Получается, я могу подключать нагрузку до 7 кВт. Так сколько же выделено на квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 15.7.2011, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Получается, что 7 кило можете кушать... icon_wink.gif
А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал.


--------------------