Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил сделать ремонт на кухне, затем планирую установить кухню, и озадачился правильным и достаточным по мощности подключением электрики. В данный момент на кухню проведены три группы проводов:
ВВГ 3*6 мм. кв. медь (электрическая плита);
ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (все остальные нагрузки);
ВВГ 3*1.5 мм. кв. медь (освещение кухни, в расчёт не берётся).
Для начала я провёл расчёт предполагаемых нагрузок на кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв., исходя из паспортных данных на имеющееся оборудование или предполагаемо, расчёт ниже:
Чайник Braun WK 210 MLT мощность 2.2 кВт;
Блендер Phillips мощность 0.5 кВт;
Стиральная машина Candy CS2084 мощность 2.15 кВт;
Посудомоечная машина мощность 0.8 кВт;
Вытяжка мощность 0.3 кВт;
Микроволновка Samung PG-831R мощность 0.8 кВт;
Холодильник Indesit C132 мощность 1 кВт;
Тёплый пол мощность 0.8 кВт;
Телевизор Shivaki STV-1499 мощность 0.1 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 8.65 кВт.
Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm он такой нагрузки не выдержит. Принято решение провести отдельный кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь и распределить всю нагрузку между двумя кабелями 2.5 мм. кв.

На кабель ВВГ 3*6 мм. кв. предполагаю «посадить» две нагрузки:
Варочная панель (прикидочно) мощность 7.5 кВт;
Духовой шкаф (прикидочно) мощность 3.5 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт.
Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm рабочая мощность 10.1 кВт.
Возникшие у меня вопросы:
1) Планирую установить в щитке следующую архитектуру:
ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=5.65 кВт) Автомат С25+УЗО
ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=3 кВт) Автомат С25+УЗО
Вопрос: правильно ли выбраны связки, какие фирмы изготовители и какие модели вы посоветуете?
2) Правомерно ли на кабель ВВГ 3*6 мм. кв. посадить нагрузку немного превышающую возможность кабеля (вероятность 100% загрузки очень мала)? Какой автомат установить на эту группу?
3) Часть техники будет устанавливаться в кухонный гарнитур, возможно ли расположить монтажную коробку для подключения ЗА корпусом прибора (например за духовым шкафом) Или есть какие-то жёсткие ограничения?
4) Есть какие либо требования к прокладке скрытой проводки ДЛЯ кухонного гарнитура? Слыхал что требуется располагать розетки примерно на двух высотах:
Высота 110 см – для подключения дополнительных электроприборов
Высота 10 см – для «скрытого» подключения встраиваемой техники
5) И ещё вопрос: у встраиваемых (посудомоечной машины, духового шкафа, варочной панели) какие предусмотрены расключения: монтаж в распредкоробке, или они идут со стандартными вилками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mordvin
сообщение 16.7.2011, 11:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.7.2011
Пользователь №: 23602



Цитата(savelij® @ 16.7.2011, 15:28) *
Первое, что напрашивается... Почему вопросы не заданы на указанном ресурсе?

Ссылку на таблицы нашёл поиском яндекса, не более...

Цитата(savelij® @ 16.7.2011, 15:40) *
По сути.
Правильное решение.
Далее.
1) ВВГнг-LS 3*2,5 под защитой АВ 16А + УЗО 25/0,03
2) ВВГнг-LS 3*6 под защитой АВ 32А (или 40А)
3) Распаячные (монтажные) коробки должны быть доступны.
4) Только конструкторские рекомендации: розетки над столешницей 10 см, розетки в цоколе кухни для подключения встройки.
5) Как правило, с вилками.

Кабель 3*6 как раз заканчивается на предполагаемом месте установки духового шкафа как раз за ним, и к монтажной коробке у меня не будет доступа. Я вижу два пути решения проблемы:
1) "нарастить", возможно ли? и каким способом(скрутка, зажимы WAGo)
2) выковырять из стены и "переложить" в новую штробу, связано с большими трудозатратами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.7.2011, 18:40
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 12:54) *
Кабель 3*6 как раз заканчивается на предполагаемом месте установки духового шкафа как раз за ним, и к монтажной коробке у меня не будет доступа. Я вижу два пути решения проблемы:
1) "нарастить", возможно ли? и каким способом(скрутка, зажимы WAGo)
2) выковырять из стены и "переложить" в новую штробу, связано с большими трудозатратами

Кабель можно нарастить через гильзы или через орехи. Есть еще ваги на провод 4-6 мм2 по три гнезда, но их никогда не ставил, не проверял. Современные встраиваемые плиты-духовки идут БЕЗ вилок-розеток-кабелей. Т.е. - просто внутри клемные выводы установлены.
Провод 3х6 с духовкой+варочная поверхность я защищаю автоматом на 32 А + УЗО на 30мА. Есть опыт подключения еще и посудомоечной машинки на этот же кабель (соединял через орехи). Нареканий, сбоев в работе, отключения автомата или УЗО не было.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mordvin   Проектирование проводки на кухне   16.7.2011, 11:14
- - savelij®   Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 12:14) Соглас...   16.7.2011, 11:28
- - Sinus   1 ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=5.65 кВт) Авто...   16.7.2011, 11:32
- - savelij®   По сути. ЦитатаПринято решение провести отдельный ...   16.7.2011, 11:40
- - Mordvin   Цитата(savelij® @ 16.7.2011, 15:28) Перво...   16.7.2011, 11:54
|- - savelij®   Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 12:54) Кабель...   16.7.2011, 12:00
||- - Mordvin   Цитата(savelij® @ 16.7.2011, 16:00) Хорош...   16.7.2011, 12:38
||- - savelij®   Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 13:38) Единст...   16.7.2011, 12:48
||- - Mordvin   Цитата(savelij® @ 16.7.2011, 16:48) Не ве...   16.7.2011, 12:54
||- - savelij®   Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 13:54) А если...   16.7.2011, 19:24
|- - S-cream   Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 12:54) Кабель...   16.7.2011, 18:40
|- - Mordvin   Цитата(S-cream @ 16.7.2011, 22:40) К...   16.7.2011, 20:30
|- - savelij®   Цитата(Mordvin @ 16.7.2011, 21:30) Что та...   16.7.2011, 20:56
- - mae   Существующий вариант тоже проходит, так как вероят...   16.7.2011, 12:00
|- - Mordvin   Цитата(mae @ 16.7.2011, 16:00) Существующ...   16.7.2011, 21:18
- - Mordvin   Приобрёл два УЗО "LEG 08909 2P 25А 30мА...   21.7.2011, 19:53
- - с2н5он   1. это узо, сами же написали 2. тип АС 3. как и др...   21.7.2011, 22:09
- - Mordvin   Доброго времени суток уважаемые форумчане. Огромно...   2.8.2011, 20:52
- - savelij®   Цитата1-я линия (1.5 мм.кв.) - чайник блендер (АВ ...   2.8.2011, 23:26
- - Mordvin   savelij® да, вы правы, это опечатка, АВ на эту гру...   3.8.2011, 6:46
- - с2н5он   а земля в доме вообще есть? дом частный или многок...   3.8.2011, 7:36
- - savelij®   Цитата(Mordvin @ 3.8.2011, 7:46) А по ДСУ...   3.8.2011, 8:08