Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил сделать ремонт на кухне, затем планирую установить кухню, и озадачился правильным и достаточным по мощности подключением электрики. В данный момент на кухню проведены три группы проводов:
ВВГ 3*6 мм. кв. медь (электрическая плита); ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (все остальные нагрузки); ВВГ 3*1.5 мм. кв. медь (освещение кухни, в расчёт не берётся). Для начала я провёл расчёт предполагаемых нагрузок на кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв., исходя из паспортных данных на имеющееся оборудование или предполагаемо, расчёт ниже: Чайник Braun WK 210 MLT мощность 2.2 кВт; Блендер Phillips мощность 0.5 кВт; Стиральная машина Candy CS2084 мощность 2.15 кВт; Посудомоечная машина мощность 0.8 кВт; Вытяжка мощность 0.3 кВт; Микроволновка Samung PG-831R мощность 0.8 кВт; Холодильник Indesit C132 мощность 1 кВт; Тёплый пол мощность 0.8 кВт; Телевизор Shivaki STV-1499 мощность 0.1 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 8.65 кВт. Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm он такой нагрузки не выдержит. Принято решение провести отдельный кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь и распределить всю нагрузку между двумя кабелями 2.5 мм. кв. На кабель ВВГ 3*6 мм. кв. предполагаю «посадить» две нагрузки: Варочная панель (прикидочно) мощность 7.5 кВт; Духовой шкаф (прикидочно) мощность 3.5 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт. Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm рабочая мощность 10.1 кВт. Возникшие у меня вопросы: 1) Планирую установить в щитке следующую архитектуру: ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=5.65 кВт) Автомат С25+УЗО ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=3 кВт) Автомат С25+УЗО Вопрос: правильно ли выбраны связки, какие фирмы изготовители и какие модели вы посоветуете? 2) Правомерно ли на кабель ВВГ 3*6 мм. кв. посадить нагрузку немного превышающую возможность кабеля (вероятность 100% загрузки очень мала)? Какой автомат установить на эту группу? 3) Часть техники будет устанавливаться в кухонный гарнитур, возможно ли расположить монтажную коробку для подключения ЗА корпусом прибора (например за духовым шкафом) Или есть какие-то жёсткие ограничения? 4) Есть какие либо требования к прокладке скрытой проводки ДЛЯ кухонного гарнитура? Слыхал что требуется располагать розетки примерно на двух высотах: Высота 110 см – для подключения дополнительных электроприборов Высота 10 см – для «скрытого» подключения встраиваемой техники 5) И ещё вопрос: у встраиваемых (посудомоечной машины, духового шкафа, варочной панели) какие предусмотрены расключения: монтаж в распредкоробке, или они идут со стандартными вилками? |
|
|
16.7.2011, 11:54
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23602 |
Первое, что напрашивается... Почему вопросы не заданы на указанном ресурсе? Ссылку на таблицы нашёл поиском яндекса, не более... По сути. Правильное решение. Далее. 1) ВВГнг-LS 3*2,5 под защитой АВ 16А + УЗО 25/0,03 2) ВВГнг-LS 3*6 под защитой АВ 32А (или 40А) 3) Распаячные (монтажные) коробки должны быть доступны. 4) Только конструкторские рекомендации: розетки над столешницей 10 см, розетки в цоколе кухни для подключения встройки. 5) Как правило, с вилками. Кабель 3*6 как раз заканчивается на предполагаемом месте установки духового шкафа как раз за ним, и к монтажной коробке у меня не будет доступа. Я вижу два пути решения проблемы: 1) "нарастить", возможно ли? и каким способом(скрутка, зажимы WAGo) 2) выковырять из стены и "переложить" в новую штробу, связано с большими трудозатратами |
|
|
16.7.2011, 12:00
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кабель 3*6 как раз заканчивается на предполагаемом месте установки духового шкафа как раз за ним, и к монтажной коробке у меня не будет доступа. Это минус... Варианты: - Если проводка сделана в полу, то без проблем коробка опускается вниз на цоколь. - Если сверху, то рассмотреть возможность поворота "хвоста" в сторону. - Смириться с недоступностью коробки (наихудший вариант, не одобряемый нормативами). Хорошо, если варочная и духовка будут зависимыми. В противном случае духовку нужно подключать тоже к линии 3*2,5 к обычной бытовой розетке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.7.2011, 12:38
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23602 |
Хорошо, если варочная и духовка будут зависимыми. В противном случае духовку нужно подключать тоже к линии 3*2,5 к обычной бытовой розетке. Духовка и варочная панель у меня будут пространственно разнесены, планирую приобрести независимые, а подключить к одному кабелю параллельно. Отдельную группу тянуть для духового шкафа не планировал. Единственное, можно протянуть заместо планируемого дополнительного кабеля на 2.5, кабель на 4.0 мм. кв. и подключить к нему. Это минус... Варианты: - Если проводка сделана в полу, то без проблем коробка опускается вниз на цоколь. - Если сверху, то рассмотреть возможность поворота "хвоста" в сторону. - Смириться с недоступностью коробки (наихудший вариант, не одобряемый нормативами). Проводка идёт сверху. Скрутку для мощного потребителя оставлять в стене считаю опасно. Остаётся только вскрывать существующий кабель и перекладывать... Оставлять на существующем месте опасно по двум причинам: повышенная температура и недоступность обслуживания. |
|
|
16.7.2011, 12:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Единственное, можно протянуть заместо планируемого дополнительного кабеля на 2.5, кабель на 4.0 мм. кв. и подключить к нему. Не верное решение. Либо дополнительная линия на духовку 3*2,5, либо ответвление от кабеля 3*6 через АВ 16А в минибоксе.Цитата Остаётся только вскрывать существующий кабель и перекладывать... Оставлять на существующем месте опасно по двум причинам: повышенная температура и недоступность обслуживания. Раз перекладывать, то и дополнительную линию для духовки можно проложить.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.7.2011, 12:54
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23602 |
Не верное решение. Либо дополнительная линия на духовку 3*2,5, либо ответвление от кабеля 3*6 через АВ 16А в минибоксе. Раз перекладывать, то и дополнительную линию для духовки можно проложить. А если вариант с подключением духовка+СВЧ печь+вытяжка+холодильник на одну группу с автоматом на 25А? Или обязательно духовку прокладывать отдельным кабелем? |
|
|
16.7.2011, 19:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если вариант с подключением духовка+СВЧ печь+вытяжка+холодильник на одну группу с автоматом на 25А? Пожалуйста, только автомат 16А... ну может и 20А, но себе 20А не поставлю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|