![]() Проектирование проводки на кухне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проектирование проводки на кухне |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23602 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил сделать ремонт на кухне, затем планирую установить кухню, и озадачился правильным и достаточным по мощности подключением электрики. В данный момент на кухню проведены три группы проводов:
ВВГ 3*6 мм. кв. медь (электрическая плита); ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (все остальные нагрузки); ВВГ 3*1.5 мм. кв. медь (освещение кухни, в расчёт не берётся). Для начала я провёл расчёт предполагаемых нагрузок на кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв., исходя из паспортных данных на имеющееся оборудование или предполагаемо, расчёт ниже: Чайник Braun WK 210 MLT мощность 2.2 кВт; Блендер Phillips мощность 0.5 кВт; Стиральная машина Candy CS2084 мощность 2.15 кВт; Посудомоечная машина мощность 0.8 кВт; Вытяжка мощность 0.3 кВт; Микроволновка Samung PG-831R мощность 0.8 кВт; Холодильник Indesit C132 мощность 1 кВт; Тёплый пол мощность 0.8 кВт; Телевизор Shivaki STV-1499 мощность 0.1 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 8.65 кВт. Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm он такой нагрузки не выдержит. Принято решение провести отдельный кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь и распределить всю нагрузку между двумя кабелями 2.5 мм. кв. На кабель ВВГ 3*6 мм. кв. предполагаю «посадить» две нагрузки: Варочная панель (прикидочно) мощность 7.5 кВт; Духовой шкаф (прикидочно) мощность 3.5 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт. Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm рабочая мощность 10.1 кВт. Возникшие у меня вопросы: 1) Планирую установить в щитке следующую архитектуру: ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=5.65 кВт) Автомат С25+УЗО ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=3 кВт) Автомат С25+УЗО Вопрос: правильно ли выбраны связки, какие фирмы изготовители и какие модели вы посоветуете? 2) Правомерно ли на кабель ВВГ 3*6 мм. кв. посадить нагрузку немного превышающую возможность кабеля (вероятность 100% загрузки очень мала)? Какой автомат установить на эту группу? 3) Часть техники будет устанавливаться в кухонный гарнитур, возможно ли расположить монтажную коробку для подключения ЗА корпусом прибора (например за духовым шкафом) Или есть какие-то жёсткие ограничения? 4) Есть какие либо требования к прокладке скрытой проводки ДЛЯ кухонного гарнитура? Слыхал что требуется располагать розетки примерно на двух высотах: Высота 110 см – для подключения дополнительных электроприборов Высота 10 см – для «скрытого» подключения встраиваемой техники 5) И ещё вопрос: у встраиваемых (посудомоечной машины, духового шкафа, варочной панели) какие предусмотрены расключения: монтаж в распредкоробке, или они идут со стандартными вилками? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Существующий вариант тоже проходит, так как вероятность одновременного включения всех приборов да ещё на полную мощность не велика, да и длительность включения до 4 минут можно не учитывать (эл. чайник).
1и2) На плиту на кабель 3*6 можно поставить С32А (В32 вы врят ли найдёте в простых магазинах) на 40 А может не быть селективности с вводным автоматом. Кабель можно взать и NYM, а можно и ВВГнг (дешевле). Автоматы фирмы АВВ, Simens, Legrand или ИЭК, ДЭК (дешевле в несколько раз, но и вероятность отказа выше). 3 и 4) Монтажные коробки лучше не устанавливать за нагревательным оборудованием. Ограничения по разеткам п.7.1.37 ПУЭ. 5) Как правило вся бытовая техника идёт со штепсельными соединениями. Для электроплит они отличаются. Сообщение отредактировал mae - 16.7.2011, 12:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23602 ![]() |
Существующий вариант тоже проходит, так как вероятность одновременного включения всех приборов да ещё на полную мощность не велика, да и длительность включения до 4 минут можно не учитывать (эл. чайник). Для большей надёжности я всё таки протяну ещё одну линию, лишним запас по передаваемой мощности не будет. 1и2) На плиту на кабель 3*6 можно поставить С32А (В32 вы врят ли найдёте в простых магазинах) на 40 А может не быть селективности с вводным автоматом. Кабель можно взать и NYM, а можно и ВВГнг (дешевле). Автоматы фирмы АВВ, Simens, Legrand или ИЭК, ДЭК (дешевле в несколько раз, но и вероятность отказа выше). Кабель будет NYM, автоматы и УЗО думаю установить следующие связки (параметры брал с сайта www.sib-a.ru): 1-й кабель 2.5 мм. кв.: LEG 03270 1п 16А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель + LEG 09056 УЗО 2P 25А 30мА тип А 2-й кабель 4.0 мм. кв.: LEG 03271 1п 20А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель + LEG 09056 УЗО 2P 25А 30мА тип А 3-й кабель 6.0 мм. кв.: LEG 03273 1п 32А, 6кА, 1м DX Standart B Автоматический выключатель Свой выбор решил остановить на оборудовании Legrand. Как мой выбор? Может что-то посоветуете изменить? 3 и 4) Монтажные коробки лучше не устанавливать за нагревательным оборудованием. Ограничения по разеткам п.7.1.37 ПУЭ. Да, спасибо, осознал ) Буду переносить розетки. 5) Как правило вся бытовая техника идёт со штепсельными соединениями. Для электроплит они отличаются. Кроме варочной панели, на остальное оборудование буду предусматривать стандартные розетки. Варочную панель всё таки буду подключать в монтажной коробке. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |