Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как избежать попадания молнии. , Ударила молния устроила пожар.

gabis
сообщение 19.7.2011, 16:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Здравствуйте уважаемые специалисты, скажите как выйти из сложившийся ситуации:
На днях при сильной грозе ударила молния в распределительный столб городской сети, не нашла видать на нем заземления и ушла по проводу в мой дом и зажгла пожар. Хорошо, что все были дома и смогли потушить. На удивление счетчик остался цел который месяца не прошло как поменяли на новый. Старый не проходил по классу точности. Все работало до этого случая 15 лет.
Шанс повторного попадания молнии не велик, но не хотелось бы повтора с пожаром.

Питание дома осуществляется по двум кабелям марки ВВГ 2х4,0 используется 3 фазы, надо для гаража. Столб железобетонный наверху кронштейн с пятью изоляторами. Четыре из них одной высоты, центральный выше всех в полтора изолятора. Назначение их следующие крайний левый уличный свет, далее фаза усл. "А", далее центральный высокий фаза усл. "В" , далее фаза усл. "С", крайний правый "N" или "NPE" к нему сходятся провода от светильника улицы, мой, и соседский провод. Столб на улице и на линии последний.

Вопрос - разве описанной назначение проводов на кронштейне должно идти в представленном мною порядке? Не должен ли быть центральный хотя бы "нулем" если вообще не отдельным проводом грозозащиты, то есть молнии приемником?

Из истории электроснабжения нашей улицы мне достоверно известно, что на улице не было третей фазы. И появилась она путем обивания порогов местной администрации на предмет ее, фазы, необходимости. И ее пятнадцать лет назад провели, видимо таким путем упразднив молнии приемник заменив его недостающей фазой.
Могло ли быть, так или нет?

К сведению результатом сего происшествия именно эта фаза отгорела на столбе и беспомощно болтается под свежим июльским ветром.

Сообщение отредактировал gabis - 19.7.2011, 16:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gabis
сообщение 19.7.2011, 18:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Спасибо за ответ.
Мне не понятно, что такое УЗИП и далее по вашему тексту.

Провода ведь тоже не пострадали, кроме находившихся в эпицентре пожара.

Контур заземления есть, не большой, даже я сказал бы условный, у вводного щита, типа ведра закопанного на глубину с подсоединенным к нему проводом. А у гаража посерьезней металлический пояс по контору с заглубленными стержнями. Но эта трасса еще на 30-40 метров длиннее, хотя и намного ниже по рельефу местности (постройки на склоне холма).

То что провода заменить на СИП нужно я понимаю. Но прежде хочу убедится в правильности разводки проводов на столбе. То что молния попала именно в столб есть очевидцы. А это значит что столб оказался самой высокой точкой на местности, собственной системы молнии защиты не имел вот и заземлился через мое заземление.
Признаться на линии имело место быть несколько не изолированных скруток с воздушным зазором в сантиметр, где-то в районе этой скрутки и начался пожар. Видимо сработали они как разрядники, скрутка фазы и нуля имеют сплавленную и заостренную на конце форму после инцидента. Какая из фаз, та ли что отгорела на столбе, и где они располагались мне узнать не удалось, все было выкушено во время ликвидации пожара. Замкнутся от механического воздействия они не могли.

Сообщение отредактировал gabis - 19.7.2011, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gabis   Как избежать попадания молнии.   19.7.2011, 16:30
- - Слава   Во первых марки ВВГ 2х4,0 неправильно. Ну а по те...   19.7.2011, 17:31
- - gabis   Спасибо за ответ. Мне не понятно, что такое УЗИП и...   19.7.2011, 18:02
- - с2н5он   1. УЗИП – это защитное устройство от импульсных пе...   19.7.2011, 19:21
- - Эльдар05   Цитата(gabis @ 19.7.2011, 16:30) Здравств...   19.7.2011, 19:51
- - Слава   ЦитатаПровода ведь тоже не пострадали А от чего то...   19.7.2011, 22:03
|- - Slavka   Цитата(Слава @ 19.7.2011, 22:03) А от чег...   6.8.2011, 6:35
- - Sinus   Про заземления опор и домов все правильно сказали,...   20.7.2011, 1:43
- - Работник   На опоре к которой вы подключены должно быть зазем...   20.7.2011, 12:00
- - azaxratan   вот мнение по применению ОПН обратите внимание на ...   20.7.2011, 14:18
- - Anatoli   Про закопанное ведро- это как раз тот случай когда...   20.7.2011, 15:30
|- - Шаровая молния   Цитата(Anatoli @ 20.7.2011, 15:30) На ВЛ ...   20.7.2011, 17:29
|- - с2н5он   Цитата(Шаровая молния @ 20.7.2011, 18:29)...   20.7.2011, 19:07
|- - Шаровая молния   Цитата(с2н5он @ 20.7.2011, 19:07) зануляе...   20.7.2011, 20:46
- - Слава   ЦитатаРазвитие событий вижу так: Напряжение молнии...   20.7.2011, 19:05
- - azaxratan   приходилось видеть вводные автоматы после удара мо...   20.7.2011, 19:26
|- - uvk2   Цитата(azaxratan @ 20.7.2011, 19:26) а во...   16.2.2012, 18:06
- - с2н5он   молитва или собственная дэс все равно чего то сго...   20.7.2011, 19:29
- - с2н5он   а если на этой же опоре повторник?   20.7.2011, 21:49
- - Sinus   ЦитатаЧерез что в доме прошло кз фаза/нуль? Пример...   21.7.2011, 11:18
- - gabis   Слава, ответ на ваши вопросы и всех кто задал: р...   21.7.2011, 14:29
- - Слава   т.е. Прошёл пробой изоляции в питающем кабеле до в...   21.7.2011, 18:25
- - с2н5он   почему сечение РЕN занижено и причем здесь молния?...   21.7.2011, 18:55
- - Big Ben   А у нас не так давно молния в дом ударила, но все ...   22.7.2011, 18:08
|- - Аккомо-Т   Цитата(Big Ben @ 22.7.2011, 21:08) А у на...   22.7.2011, 18:48
|- - Шаровая молния   Цитата(Big Ben @ 22.7.2011, 18:08) А у на...   23.7.2011, 7:59
- - Слава   Цитата(с2н5он @ 21.7.2011, 18:55) почему ...   22.7.2011, 22:34
- - сэм   Я сам был свидетелем такого случая. Было в деревн...   5.8.2011, 9:41
- - abramov   В моем случае при молнии выбило входной автомат, п...   5.8.2011, 15:12
- - с2н5он   не опасно, а следует делать   6.8.2011, 7:54
|- - Slavka   Цитата(с2н5он @ 6.8.2011, 7:54) не опасно...   6.8.2011, 8:50
- - с2н5он   в принципе разделение можно сделать снаружи дома, ...   6.8.2011, 9:52
- - gabis   Смотрел научно популярный фильм "Удар молнии...   30.8.2011, 19:46
- - evgeniy256   Согласен, что молния - явление до конца не изученн...   15.2.2012, 23:02
- - Rezo   ЦитатаОн же рассказывал, что в новом доме по всем ...   15.2.2012, 23:28