Уважаемые коллеги. Помогите разобраться со следующим вопросом.
Требуется пояснить требования п.3.3.3 ПТОРМ-016-2001.
п. 3.3.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается:
в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;
в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.
При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении которого находятся линии.
Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий.

Пример. Имеется ТП 6/0,4 кВ. Бригада ОВБ получила задание на производство работ на ВЛ-0,4 кВ по ревизии контактных соединений в месте ответвления к жилому дому. При прибытии бригады на рабочее место начался небольшой дождь. Конструкция указателя напряжения (ПИН-90) не предусматривает возможность проверки (наличия, отсутствия) напряжения в дождливую погоду (ИМХО ПИН-90 не является "специальным указателем напряжения"). Производитель работ принимает решение произвести проверку отсутствия напряжения выверкой схемы в натуре. В распределительном устройстве РУ-0,4 кВ ТП производитель работ произвел отключение рубильника в соответствии с обозначениями (надпись) рядом с ручкой привода рубильника. Удостоверился еще , что на кабеле присоединенным к этому рубильнику имеется бирка, на которой указано наименование необходимого фидера (наименования на бирке и на ручке рубильника совпадают), удостоверился (в ячейке РУ-0,4 кВ ТП) с помощью указателя напряжения, что на кабельных наконечниках отсутствует напряжение. Кабель от рубильника идет по кабельному каналу, поднимается по стене ТП и выходит на опору ВЛ-0,4 кВ. Протяженность (от начала до конца) ВЛ -0,4 кВ очень не большая (4 опоры). Вся линия просматривается полностью от дверей входа в РУ-0,4 кв ТП. На опорах имеются обозначения предусмотренные ПУЭ.
Вопрос 1: Можно ли при выполнении указанных выше действий производителя работ считать, что он произвел правильную проверку отсутствия напряжения;
Вопрос.2: Что означает в п.3.3.3. словосочетание "ввод ВЛ"? где и что это?
Вопрос 3: Может ли производить работ быть этим "дежурным" (по факту он единственный административно-технический персонал, который заступил на дежурство и работает в бригаде ОВБ)?
Вопрос 4: Что означает словосочетание "проверка ... внешних признаков линий" (ведь это не обозначения на опорах)?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 25.7.2011, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



ОВБ -делают все что и ремонтники. Попросту у нас никак по-другому. Если отключится ВЛ из-за обрыва, то нет резерва и нужно устранять (вечером когда нет ремонтников).Все зависит как построены сети, в сельской местности -это радиальная схема и однотрансформаторные ТП,а РП и вовсе нет icon_sad.gif Я думаю их вообще ОВБ назвать никак нельзя, это та-же бригада , токлько из 2-х человек с правами переключений- просто дежурная бригада...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.7.2011, 16:57
Сообщение #3





Гости







Коллеги, это все конечно интересно, но у меня все же другие вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей Ковалев_*   Проверка отсутсвия напряжения выверкой схемы в натуре   22.7.2011, 14:19
- - с2н5он   1. вроде получается можно 2. ввод - участок от отв...   22.7.2011, 14:58
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 14:58) 1. врод...   22.7.2011, 16:36
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.7.2011, 17:36)...   25.7.2011, 17:42
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 17:42) 1. а ес...   25.7.2011, 18:15
|- - Serg_A   Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.7.2011, 17:15)...   27.7.2011, 9:13
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Serg_A @ 27.7.2011, 9:13) А откуда...   27.7.2011, 10:29
- - Шаровая молния   У меня вопрос немного не по теме, однако, очень хо...   23.7.2011, 8:16
|- - Гость_Андрей_*   Электромонтеры ОВБ выполняют работы и на ВЛ   23.7.2011, 9:54
- - Dmitry_G   ОВБ -делают все что и ремонтники. Попросту у нас н...   25.7.2011, 15:46
|- - Гость_Андрей_*   Коллеги, это все конечно интересно, но у меня все ...   25.7.2011, 16:57
- - с2н5он   1. а штангой пользовался? виноват ответственный за...   25.7.2011, 22:22
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 22:22) 1. а шт...   25.7.2011, 22:49
- - с2н5он   ещё одна возможность внешего признака - заранее из...   27.7.2011, 12:15
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 27.7.2011, 12:15) ещё одн...   27.7.2011, 15:28
- - с2н5он   и что?   27.7.2011, 17:47
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 27.7.2011, 17:47) и что? ...   27.7.2011, 19:51
- - с2н5он   как это не помогло? отключил один дом, а смотрел в...   27.7.2011, 21:37
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 27.7.2011, 21:37) как это...   27.7.2011, 21:59
- - Dervish   1. Формально всё сделал правильно. Но это ведь при...   27.7.2011, 22:07
|- - с2н5он   Цитата(Dervish @ 27.7.2011, 22:07) 3. Не ...   27.7.2011, 22:26
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Dervish @ 27.7.2011, 22:07) Поэтом...   27.7.2011, 22:51
- - Art   Во-первых, проверять отсутствие напряжения на ВЛ д...   7.9.2011, 9:40
|- - Гость_Андрей Ковалев_*   Цитата(Art @ 7.9.2011, 9:40) Во-первых Во...   12.9.2011, 21:16
- - Гость_АлекСей Трубин_*   Цитата(Гость_Андрей Ковалев_* @ 12.9.2011, 21...   25.10.2011, 9:55
- - Лакрос   Понимаю, что тема очень древняя, но т.к. она перва...   12.12.2016, 0:28