Проектирование проводки на кухне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проектирование проводки на кухне |
16.7.2011, 11:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23602 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил сделать ремонт на кухне, затем планирую установить кухню, и озадачился правильным и достаточным по мощности подключением электрики. В данный момент на кухню проведены три группы проводов:
ВВГ 3*6 мм. кв. медь (электрическая плита); ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (все остальные нагрузки); ВВГ 3*1.5 мм. кв. медь (освещение кухни, в расчёт не берётся). Для начала я провёл расчёт предполагаемых нагрузок на кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв., исходя из паспортных данных на имеющееся оборудование или предполагаемо, расчёт ниже: Чайник Braun WK 210 MLT мощность 2.2 кВт; Блендер Phillips мощность 0.5 кВт; Стиральная машина Candy CS2084 мощность 2.15 кВт; Посудомоечная машина мощность 0.8 кВт; Вытяжка мощность 0.3 кВт; Микроволновка Samung PG-831R мощность 0.8 кВт; Холодильник Indesit C132 мощность 1 кВт; Тёплый пол мощность 0.8 кВт; Телевизор Shivaki STV-1499 мощность 0.1 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 8.65 кВт. Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm он такой нагрузки не выдержит. Принято решение провести отдельный кабель ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь и распределить всю нагрузку между двумя кабелями 2.5 мм. кв. На кабель ВВГ 3*6 мм. кв. предполагаю «посадить» две нагрузки: Варочная панель (прикидочно) мощность 7.5 кВт; Духовой шкаф (прикидочно) мощность 3.5 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт. Согласно таблицам http://electro.narod.ru/tables/current.htm рабочая мощность 10.1 кВт. Возникшие у меня вопросы: 1) Планирую установить в щитке следующую архитектуру: ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=5.65 кВт) Автомат С25+УЗО ВВГ 3*2.5 мм. кв. медь (Pнагрузок=3 кВт) Автомат С25+УЗО Вопрос: правильно ли выбраны связки, какие фирмы изготовители и какие модели вы посоветуете? 2) Правомерно ли на кабель ВВГ 3*6 мм. кв. посадить нагрузку немного превышающую возможность кабеля (вероятность 100% загрузки очень мала)? Какой автомат установить на эту группу? 3) Часть техники будет устанавливаться в кухонный гарнитур, возможно ли расположить монтажную коробку для подключения ЗА корпусом прибора (например за духовым шкафом) Или есть какие-то жёсткие ограничения? 4) Есть какие либо требования к прокладке скрытой проводки ДЛЯ кухонного гарнитура? Слыхал что требуется располагать розетки примерно на двух высотах: Высота 110 см – для подключения дополнительных электроприборов Высота 10 см – для «скрытого» подключения встраиваемой техники 5) И ещё вопрос: у встраиваемых (посудомоечной машины, духового шкафа, варочной панели) какие предусмотрены расключения: монтаж в распредкоробке, или они идут со стандартными вилками? |
|
|
3.8.2011, 8:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А по ДСУП ...? Странно, что в новострое не выполнена ДСУП. В Вашем случае выполнить следующим образом: от шины РЕ (ЩК) провести проводник, сечением 6 мм к коробке ДСУП, расположенной в ванной. От этой коробки пробросить проводники ко всем "железякам", а также к контактам РЕ розеток, расположенных в помещении, сечением не менее 4 мм2 при отсутствии защиты или 2,5 мм2 при её наличии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:01 |
|