Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 23955 ![]() |
Возьмите удочку и в пиковое время померяйте нагрузку пофазно на линии.На одной фазе могут сидеть 5 абонентоа и тянуть все 150А а на другой 15 и брать 95А.после и распределяйте их пофазно а не количественно по 17 абонентов на фазу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |