Схема электроснабжения от турбогенераторов с резервированием от внешней сети , 1 категория надёжности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электроснабжения от турбогенераторов с резервированием от внешней сети , 1 категория надёжности |
16.8.2011, 11:36
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Объект, требующий надёжность электроснабжения по первой категории (в настоящее время она обеспечена) планируется перевести на электроснабжение от газотурбинной электростанции. При этом необходимо сохранить и первую категорию надёжности и возможность электроснабжение от внешней сети (п-ст 110/6) в случае нарушения электроснабжения от газотурбинных установок. Какие будут мнения?
|
|
|
16.8.2011, 18:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше может Вашу обсудить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.8.2011, 19:17
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Непротив.
При нормальном режиме работы основная (существующая) система АВР из работы выведена, СМВ отключен. МВ вводов №1, №2 от п/ст отключены. МВ вводов №1, №2 от ГТУ включены. Выполнены две системы АВР - между вводами №1 от ГТУ и п/ст и между вводами №2 от ГТУ и п/ст. Критикуйте, предлагайте своё. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 16.8.2011, 19:19
Прикрепленные файлы
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 12:55 |
|