Вопрос в следующем:
Необходими смонтировать освещение в помещении центра обработки данных, в котором установлены 12 стоек с активным и пассивным оборудованием, т. е. с серверами, патч-панелями и прочим. Встаёт вопрос выбора светильника! С люминисентными лампами или лампами накаливания? Лампы накаливания дают меньшую освещённость и большее тепловыделение, что для подобных помещениуй с обязательным кондиционированием не очень хорошо. Но люминисцентные светильники, имеют дроссели с определённым магнитным полем. Слышал, что их не рекомендуют устанавливать в подобныых помещениях с таким оборудованием, возможны не желательные помехи. Но они идеальны по люксам и длинне конструкции. Что посоветуеете??? Если кто знает скиньте ссылку на норм документ по этой теме или же какие-нибудь светильники близкие к данному конструктиву. |
|
|
12.1.2007, 17:42
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Нормальные светильники с ЛДС и ЭМ дросселем имеют фильтр от помех, с электронным дросселем - фильтр встроенный.
Есть смысл разориться на хорошие светильники. Не стоит заморачиваться с "ЭМ излучением от светильника", он расположен достаточно высоко, корпусы светильников и серверных стоек заземляются(какой-никакой, а экран). Самое главное - чтобы электросеть освещения была выполнена правильно (напр.:не цеплять землю вместо ноля и др.) и информационные кабели "вперемешку" с силовыми не прокладывать. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 14:49 |
|