Помехи от дросселя люминисцентного светильника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помехи от дросселя люминисцентного светильника |
Гость_Илья_* |
12.1.2007, 16:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Вопрос в следующем:
Необходими смонтировать освещение в помещении центра обработки данных, в котором установлены 12 стоек с активным и пассивным оборудованием, т. е. с серверами, патч-панелями и прочим. Встаёт вопрос выбора светильника! С люминисентными лампами или лампами накаливания? Лампы накаливания дают меньшую освещённость и большее тепловыделение, что для подобных помещениуй с обязательным кондиционированием не очень хорошо. Но люминисцентные светильники, имеют дроссели с определённым магнитным полем. Слышал, что их не рекомендуют устанавливать в подобныых помещениях с таким оборудованием, возможны не желательные помехи. Но они идеальны по люксам и длинне конструкции. Что посоветуеете??? Если кто знает скиньте ссылку на норм документ по этой теме или же какие-нибудь светильники близкие к данному конструктиву. |
|
|
12.1.2007, 20:53
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Лучше всего - электронный дроссель. Он толком магнитного поля не создаёт, слегка шумит в сеть, но фильтры в дросселе и блоках питания всё сводят на нет. И, разумеется, тщательно заземлить всё - и корпуса светильников, и стойки, и оборудование.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 0:23 |
|