Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
23.8.2011, 15:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Всем здравсвуйте.
Интересует такой вопрос, есть две разных ПС 110/10кВ с присоединениями 10кВ... На каждом отходящем фидере этих ПС - Два ТТ по ф."А" и ф."С". Один ТН на секцию, прибор учета. Все как обычно. При замере напряжения на клеммах счетчиков на обоих подстанциях были замеряны следующие напряжения: А В ~ 100В. А 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. 0 земля ~ 57В. В С ~ 100В. В 0 ~ 57В. В земля = 0В. А С ~ 100В. С 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. Так вот вопрос, на одной ПС к нулевой клемме счетчиков приходит нулевой проводник, на другой ПС - на ноль ничего не приходит. Раз напряжения линейные и фазные одинаковые на обоих ПС - вопрос для чего этот ноль может применяться и получается можно обойтись без него? И второй вопрос - какая схема подключения трансформатора напряжения может применяться на одной ПС и на другой... |
|
|
25.8.2011, 0:33
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
А в чем собственно проблема то?
Просто на ваших ПС заземлена фаза В, а 0 изолирован. ТН 3 фазный стоит или 3 однофазных? Есть просто разные схемы включения. Для некоторых электронных счетчиков не требуется 0 на счетчике. Счетчики необходимо подключать согласно схеме из паспорта. Вобще электронные счетчики ведут пофазный учет ЭЭ, т.е необходимо чтобы был ток и напряжение на фазе. |
|
|
25.8.2011, 5:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
А проблема вот в чем - необходимо разобраться в схеме включения приборов учета и в той и в другой ПС. Возможности визуально пройтись по вторичной цепи от ПУ до ТТ и ТН - нету.
В первой ПС - три однофазных ТН. Во второй ПС - один ТН 3-х фазный. В паспорте на прибор учета две схемы: три ТН и два ТТ, два ТН и два ТТ. это для трехпроводной цепи. Схем подключения существует множество, есть схемы которые в паспорт не заносят, но они все равно верны. Вот мне и надо схему |
|
|