Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика.

Dimsky
сообщение 23.8.2011, 15:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Всем здравсвуйте.
Интересует такой вопрос, есть две разных ПС 110/10кВ с присоединениями 10кВ... На каждом отходящем фидере этих ПС - Два ТТ по ф."А" и ф."С". Один ТН на секцию, прибор учета. Все как обычно.

При замере напряжения на клеммах счетчиков на обоих подстанциях были замеряны следующие напряжения:
А В ~ 100В. А 0 ~ 57В. А земля ~ 100В. 0 земля ~ 57В.
В С ~ 100В. В 0 ~ 57В. В земля = 0В.
А С ~ 100В. С 0 ~ 57В. А земля ~ 100В.

Так вот вопрос, на одной ПС к нулевой клемме счетчиков приходит нулевой проводник, на другой ПС - на ноль ничего не приходит. Раз напряжения линейные и фазные одинаковые на обоих ПС - вопрос для чего этот ноль может применяться и получается можно обойтись без него?
И второй вопрос - какая схема подключения трансформатора напряжения может применяться на одной ПС и на другой...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vasamba
сообщение 25.8.2011, 0:33
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А в чем собственно проблема то?
Просто на ваших ПС заземлена фаза В, а 0 изолирован.
ТН 3 фазный стоит или 3 однофазных?
Есть просто разные схемы включения.
Для некоторых электронных счетчиков не требуется 0 на счетчике.
Счетчики необходимо подключать согласно схеме из паспорта.
Вобще электронные счетчики ведут пофазный учет ЭЭ, т.е необходимо чтобы был ток и напряжение на фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 25.8.2011, 5:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



А проблема вот в чем - необходимо разобраться в схеме включения приборов учета и в той и в другой ПС. Возможности визуально пройтись по вторичной цепи от ПУ до ТТ и ТН - нету.
В первой ПС - три однофазных ТН. Во второй ПС - один ТН 3-х фазный.
В паспорте на прибор учета две схемы: три ТН и два ТТ, два ТН и два ТТ. это для трехпроводной цепи.
Схем подключения существует множество, есть схемы которые в паспорт не заносят, но они все равно верны.
Вот мне и надо схему icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimsky   Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН   23.8.2011, 15:29
- - Vasamba   А в чем собственно проблема то? Просто на ваших ПС...   25.8.2011, 0:33
|- - Dimsky   А проблема вот в чем - необходимо разобраться в сх...   25.8.2011, 5:41
- - Vasamba   А есть ли на счетчиках нулевые клемы? И вобще каки...   26.8.2011, 2:46
|- - Dimsky   Цитата(Vasamba @ 26.8.2011, 2:46) А есть ...   26.8.2011, 13:45
- - Vasamba   Для 3 проводной системы нет как таковых фазных нап...   29.8.2011, 3:24
|- - Dimsky   Цитата(Vasamba @ 29.8.2011, 3:24) Для 3 п...   29.8.2011, 17:52
- - Vasamba   Вот, ловите   30.8.2011, 2:42
|- - Dimsky   Цитата(Vasamba @ 30.8.2011, 3:42) Вот, ло...   30.8.2011, 4:52
- - Vasamba   ну так схема остается такой же. Можно отдельно при...   30.8.2011, 7:27
- - Dimsky   получается убрать 0 из этой схемы можно? Зачем тог...   30.8.2011, 18:56
- - с2н5он   полагаю для определения фазного напряжения на счет...   30.8.2011, 21:37
- - Vasamba   Просто в индукционных счетчиках 0 вобще не использ...   31.8.2011, 8:02
|- - с2н5он   Цитата(Vasamba @ 31.8.2011, 9:02) Просто ...   31.8.2011, 8:22
- - Vasamba   в 100 В нет его   31.8.2011, 8:47
- - с2н5он   например СА3-И677, СР4-И679 производство ЛЭМЗ   31.8.2011, 9:55
- - Vasamba   а они 100 В?   31.8.2011, 12:05
- - с2н5он   да, хотя может и ошибся, там вроде вместо нуля зем...   31.8.2011, 15:58
|- - Dimsky   Просто хочется разобраться в этой тематике, разгов...   31.8.2011, 18:58
- - с2н5он   ну это к производителям - зачем оне ноль делают, к...   31.8.2011, 23:13
- - Vasamba   Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3...   1.9.2011, 0:27
|- - с2н5он   Цитата(Vasamba @ 1.9.2011, 0:27) с2н5он, ...   1.9.2011, 10:18
- - Vasamba   есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, ко...   1.9.2011, 12:00
- - next   Здравствуйте, спрошу в этой теме при проверке учет...   11.8.2019, 20:50
- - Roman D   По старым классическим схемам с двухэлементными сч...   11.8.2019, 21:16
- - next   Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N т...   11.8.2019, 22:03
- - ЛЕША   А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка...   12.8.2019, 1:36
|- - next   Цитата(ЛЕША @ 12.8.2019, 1:36) А провода-...   12.8.2019, 7:24
- - Roman D   Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть....   12.8.2019, 5:45
- - ЛЕША   Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаков...   12.8.2019, 9:47