автоматизация освещения в подвале :) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
автоматизация освещения в подвале :) |
25.8.2011, 21:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
в пятиэтажке имеется подвал в котором жильци оборудовали индивидуальные хоз.-блоки, пользователи этих хоз.-блоков в основном бабушки и дедушки, ввиду возватса частенько забывают выключать свет, вот и думаю... что можно внедрить...
Мысль пошла в сторону импульсного реле времени, настроить его мин. на 20, при входе кнопочку поставить. а если бабуля на часок туда заглянет??? подумал о установке пары-тройки акустических релюшек, что-бы на зюбой звук замыкали контакты и таймер снова срабатывал... что скажете??? может есть решение проще? и где найти такое реле? в интернете куча реле, которые по первому хлопку вкл., по второму выкл., а просто вкл. нет... сначала думал просто концевик на общую дверь повесить, но ее закрывают когда заходят... посоветуйте решение! Спасибо! |
|
|
26.8.2011, 7:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а ставьте концевики на все двери в параллель, тогда света не будет до тех пор, пока хотя бы одна дверь не открыта
|
|
|