Где прчитать?расщепление провдов

Денис089
сообщение 28.8.2011, 17:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 23916



Учусь заочно, нужно спроектировать понижающую подстанцию. 220/6 кВ. у меня получилась действительная напряженность больше критической, в проверке по условиям короны проводов. Как определиться на сколько проводов расщеплять фазу, какого диаметра???и каков будет расчет эквивалентного радиуса расщепленного провода???провод выбран АС-120
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Evdbor
сообщение 29.8.2011, 17:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Расщепленных проводов на ВЛ 220 кВ не бывает.
Но в расчетах похоже ошибки нет.
Согласно ПУЭ 7 издание таблица 2.5.6:
Для ВЛ 220 кВ Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм - 21,6 (АС 240/32) или 24,0 (АС 300/39)
Для ВЛ 220 кВ минимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному расположению фаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.
http://www.elecab.ru/sprav49-80.shtml

Сообщение отредактировал Evdbor - 31.8.2011, 6:42