![]() как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23916 ![]() |
Здравствуйте. Делаю курсовую по расчету подстанции 220/6 кВ. По заданию 3 потребителя 1й-44МВТ,2й-1,9МВТ;3й-0,9МВт. По расчету номинальная мощность трансформатора не меньше 37МВА, выбираю два ТРДНС-40000/220. Проверку на перегрузку в аварийном режиме проходят. Выбираю РУ НН одиночную секционированную систему шин .Вопрос:как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше??может трансформаторы запустить в параллельную работу а секционник убрать???или как нибудь с двух фидеров разных секций.или выбрать более мощные трансформаторы.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23916 ![]() |
а есть такой трансформатор без среднего напряжения???где можно посмотреть??
нельзя использовать трансформатор для собственных нужд в моих целях??? Трансформатор типа ТРДНС-40000/220-У1 силовой масляный трехфазный двухобмоточный с расщепленной обмоткой НН, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой предназначен для работы на электростанциях в качестве пускорезервного собственных нужд, а также на подстанциях энергосистем и промышленных предприятий. как узнать что трансформатор с расщепленной обмоткой из каталога???как изменится расчет сопротивлений трансформатора с расщепленной обмоткой??? Сообщение отредактировал с2н5он - 30.8.2011, 22:46 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 7:55 |
|
![]() |