Здравствуйте. Делаю курсовую по расчету подстанции 220/6 кВ. По заданию 3 потребителя 1й-44МВТ,2й-1,9МВТ;3й-0,9МВт. По расчету номинальная мощность трансформатора не меньше 37МВА, выбираю два ТРДНС-40000/220. Проверку на перегрузку в аварийном режиме проходят. Выбираю РУ НН одиночную секционированную систему шин .Вопрос:как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше??может трансформаторы запустить в параллельную работу а секционник убрать???или как нибудь с двух фидеров разных секций.или выбрать более мощные трансформаторы.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Буква "Р" в названии тр-ра говорит об расщепленной обмотке.
Наткнулся на справочные данные которые Вам могут пригодиться http://courses.edu.nstu.ru/getfile.php?cur...mp;file_id=5863 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |