Обнаружил 3хфазный счетчик прямого включения с обкусанным нулем.
(все нули собираются на шинке, в счетчик идет 1 провод)
Возникли вопросы:
-если это не влияет на погрешности, то зачем нужен нуль на счетчике?
-если влияет, то нет ничего проще для хищения э/э, чем обрыв нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 8.9.2011, 14:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Без нуля считать будет не точно.
Возможно велись какие-то работы, а затем забыли восстановить провод или там оборвался и не хотят для восстановления этого нуля перепломбировать.
При симметрии фаз и токов разницы нет, но ведь в реальной жизни всё ассимметрично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexo   3хфазный счетчик без нуля   7.9.2011, 10:00
- - sergey21   защитное зануление прибора а если серьёзно, без...   7.9.2011, 13:30
|- - alexo   Т.е. фактически нуль нужен только для приведенного...   7.9.2011, 14:57
- - Viktor2004   Цитата(alexo @ 7.9.2011, 11:00) Обнаружил...   8.9.2011, 6:13
|- - ink_elec   Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 9:13) Прост...   8.9.2011, 6:25
||- - Viktor2004   Цитата(ink_elec @ 8.9.2011, 7:25) 1 прово...   8.9.2011, 17:44
|- - alexo   Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13) Прост...   8.9.2011, 9:23
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13) Прост...   25.6.2015, 14:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Виктор_* @ 25.6.2015, 14:25)...   25.6.2015, 16:20
- - Слава   "Уходит, приходит...". Вы на схему счётч...   8.9.2011, 6:45
- - Сунцов Денис   если коммутационный аппарат до счетчика рвет сразу...   8.9.2011, 9:37
- - -Mike-   Без нуля считать будет не точно. Возможно велись к...   8.9.2011, 14:28
- - kent   в трех фазном счетчике ноль не участвует в работе ...   8.9.2011, 20:08
- - Viktor2004   При неравномерной нагрузке фаз участвует.   8.9.2011, 22:33
- - kent   разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на коло...   9.9.2011, 11:18
|- - Vasamba   Цитата(kent @ 9.9.2011, 19:18) разберите ...   9.9.2011, 14:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(kent @ 9.9.2011, 11:18) разберите ...   9.9.2011, 19:37
- - DZ   Будет ли правильно учитывать потребленную энергию ...   25.9.2011, 20:29
- - yuoras   Некоторые типы счётчиков при обрыве нуля, считают ...   25.9.2011, 20:43
- - gorn   Хотелось бы поподробнее разобрать данный вопрос. С...   14.12.2011, 10:05
- - Joker   Подключение "нуля" для трехфазного счетч...   14.12.2011, 15:16
- - с2н5он   в руководстве есть схема подключения, все остально...   14.12.2011, 18:33
|- - Joker   Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 16:33) пысы: ...   15.12.2011, 9:51
- - с2н5он   привести пример руководства можете?   15.12.2011, 12:19
- - Joker   на сайте того же НЗиФ'а, руководство современн...   15.12.2011, 14:52
- - yuoras   Вынужден с Вами не согласиться. Попробуйте снять н...   25.6.2015, 14:34
- - РоманК   Практически у всех электронных счетчиков есть схем...   25.6.2015, 20:03
- - yuoras   Цитата(РоманК @ 25.6.2015, 20:03) На друг...   25.6.2015, 21:02