Обнаружил 3хфазный счетчик прямого включения с обкусанным нулем.
(все нули собираются на шинке, в счетчик идет 1 провод) Возникли вопросы: -если это не влияет на погрешности, то зачем нужен нуль на счетчике? -если влияет, то нет ничего проще для хищения э/э, чем обрыв нуля. |
|
|
9.9.2011, 11:18
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на колодке то-есть -- пришел и ушел
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.9.2011, 19:37
Сообщение
#3
|
Гости |
разберите сч-к и убедитесь ноль изолирован на колодке то-есть -- пришел и ушел Сами-то трёхфазный счётчик разбирали? Так вот не "пришел и ушел", а здесь имеется две клеммы для подключения "ноля", закороченные между собой. От них в счётчик уходит провод для питания цепей напряжения (катушек напряжения в индукционном счётчике). Сделано это для удобства монтажа (не надо лепить дополнительные клеммник для подключения "ноля" нагрузки), в принципе можно обойтись одной клеммой. Кстати это видно и без разборки счётчика, по крайней мере у старых индукционных. |
|
|