Добрый день! В жилом 5-ти этажном здании необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. Сам принцип её построения понятен, но есть вопрос, ответа на который я не нашел в нормативных документах (может быть просмотрел). Вопрос заключается в следующем...Есть схема: КУП (в квартире) ---> Шинка заземления в квартирном щите ---> Шина заземления в этажном щите ---> ГЗШ ВРУ. Как прокладываются магистрали заземления (для присоединения к ним шин заземления этажных щитов) от Щита этажного до ГЗШ ВРУ? Если я правильно понимаю, то в стояке. Чем выполняется магистраль? По опыту проектирования, как и где эту магистраль лучше всего разместить?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А если не ставить в старом ВРУ шину PE ? В старом ВРУ имеется нулевая шину , на одну половину пересаживаем нулевые провода, на другую половину защитные провода сажаем,.т.е. из РEN шины как бы делаем шины PE и N cоединенные меж собой (для полного счастья отмечаем 2 половины цветами ГОСТ-одну половину красим в синий цвет, другую половину- на желто-зеленую. Если ставить PE шину ее всеравно надо соединить с N шиной,т.к. разделение в ВРУ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если не ставить в старом ВРУ шину PE ? Рационализаторское предложение можно конечно послать в Надзор, для рассмотрения. Но думаю ничего не выгорит: "1.7.135. ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." Несмотря на соединение с РЕ-шиной, N-шина еще и изолируется от оболочки ВРУ. А у Вас? Сообщение отредактировал Олега - 9.9.2011, 20:59 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |