Вопрос в следующем:
Необходими смонтировать освещение в помещении центра обработки данных, в котором установлены 12 стоек с активным и пассивным оборудованием, т. е. с серверами, патч-панелями и прочим. Встаёт вопрос выбора светильника! С люминисентными лампами или лампами накаливания?
Лампы накаливания дают меньшую освещённость и большее тепловыделение, что для подобных помещениуй с обязательным кондиционированием не очень хорошо. Но люминисцентные светильники, имеют дроссели с определённым магнитным полем. Слышал, что их не рекомендуют устанавливать в подобныых помещениях с таким оборудованием, возможны не желательные помехи. Но они идеальны по люксам и длинне конструкции.
Что посоветуеете???
Если кто знает скиньте ссылку на норм документ по этой теме или же какие-нибудь светильники близкие к данному конструктиву.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Феодор
сообщение 16.1.2007, 20:28
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



ЛДС той же яркости потребляет в 5 раз меньше мощность, соответственно тепловыделение ниже чуть ли не на порядок (скажем, 75% от 11 Вт против 95% от 60 Вт).

Кому могут вредить помехи электронного дросселя? Во всей современной электронике питание реализовано по точно такой же схеме, через огромные кондеры. Они эти помехи вообще не заметят.

Качественные светильники, землить всё - согласен на 100%.

Экранировать провода - можно, хотя неоправданно. Витая пара по своей конструкции помехоустойчива, если между силовыми и сигнальными проводами сантиметров 10 - помех не будет.

Если хочется творческого подхода - можно организовать питание электроники (включая те же лампы с электронными дросселями) постоянным током, через большой трёхфазный выпрямитель. Большие ВЦ на западе строят именно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Илья   Помехи от дросселя люминисцентного светильника   12.1.2007, 16:50
- - Flash   Нормальные светильники с ЛДС и ЭМ дросселем имеют ...   12.1.2007, 17:42
- - Феодор   Лучше всего - электронный дроссель. Он толком магн...   12.1.2007, 20:53
- - andrey357   ЦитатаЛучше всего - электронный дроссель. 30-40кГц...   13.1.2007, 12:25
- - Илья   Господа, но всё же не дадите какую нибудь ссылку н...   15.1.2007, 1:03
- - Роман Котовский   На самом деле тепловыделение практичеси одинаковое...   16.1.2007, 14:43
- - Феодор   ЛДС той же яркости потребляет в 5 раз меньше мощно...   16.1.2007, 20:28
- - andrey357   ЦитатаГоспода, но всё же не дадите какую нибудь сс...   17.1.2007, 8:20
- - Илья   ТУ andrey357: ЦитатаВ моей практике - чаще просто ...   17.1.2007, 14:11
- - Aid   Стартер естественно отсутствует, а разница межу Эл...   17.1.2007, 14:47
- - SeGA   ЛЛ работают с ЭПРА на частоте 25 –40 кГЦ. Это связ...   17.1.2007, 15:41
- - Flash   ЦитатаЭПРА бывают с холодным зажиганием лампы (заж...   17.1.2007, 18:35
- - andrey357   ЦитатаПроизводители утверждают, что происходит сни...   17.1.2007, 18:40
- - Феодор   Электронный блок питания. Переменный ток через фил...   18.1.2007, 19:11
- - Илья   Огромное спасибо за полезную информацию!!!   23.1.2007, 17:51
- - staripan   советую прорезать в потолке отверстия и вставить о...   16.2.2007, 12:26