Помехи от дросселя люминисцентного светильника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помехи от дросселя люминисцентного светильника |
Гость_Илья_* |
12.1.2007, 16:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Вопрос в следующем:
Необходими смонтировать освещение в помещении центра обработки данных, в котором установлены 12 стоек с активным и пассивным оборудованием, т. е. с серверами, патч-панелями и прочим. Встаёт вопрос выбора светильника! С люминисентными лампами или лампами накаливания? Лампы накаливания дают меньшую освещённость и большее тепловыделение, что для подобных помещениуй с обязательным кондиционированием не очень хорошо. Но люминисцентные светильники, имеют дроссели с определённым магнитным полем. Слышал, что их не рекомендуют устанавливать в подобныых помещениях с таким оборудованием, возможны не желательные помехи. Но они идеальны по люксам и длинне конструкции. Что посоветуеете??? Если кто знает скиньте ссылку на норм документ по этой теме или же какие-нибудь светильники близкие к данному конструктиву. |
|
|
Гость_Илья_* |
17.1.2007, 14:11
Сообщение
#2
|
Гости |
ТУ andrey357:
Цитата В моей практике - чаще просто программисты выдают техусловия.
Согласен на все 100, но сдесь такой заказчик... Воопчем всё включая ТЗ делаем сами, вместо их ИТешников... А по поводу документации да вы правы практически ничего! Спасибо всем за выраженные мнения!!! И последний вопрос: конструктивные отличия ЭМ и электронных дросселей? Если можно принцип действия электронного(кратко, просто не сталкивался) если можно. И про стартер в схеме с электронным дросселем поясните, я так понимаю он то же естественно присутствует!!!??? |
|
|